小高层电梯供电问题
cqy129129129
2006年11月01日 09:47:24
只看楼主

小高层电梯(11层),原设计从室外直接进两回电源供电,现想在单元总配电箱内供一回,室外再接一回备用,不知是否可行?

小高层电梯(11层),原设计从室外直接进两回电源供电,现想在单元总配电箱内供一回,室外再接一回备用,不知是否可行?
免费打赏
zfmld1
2008年12月20日 22:42:47
12楼
十一层是小高层,其电梯还不是消防电梯(要十二层才设--住宅建筑规范),其负荷性质虽属二级负荷,但由于不是消防设备,故不一定非要双电源在末端自动切换。二级负荷设备的供电应根据本单位的电源条件及负荷的重要程度,采取下列方式之一:1、双电源(或双回路)供电,在最末一级配电装置内自动切换。2:双电源(或双回路)供电到适当的配电点自动互投后用专线送到用电设备或其控制装置上。3:由变电所引出可靠的专用的单回路供电。(摘自技术措施---电气)