小高层电梯(11层),原设计从室外直接进两回电源供电,现想在单元总配电箱内供一回,室外再接一回备用,不知是否可行?
小高层电梯(11层),原设计从室外直接进两回电源供电,现想在单元总配电箱内供一回,室外再接一回备用,不知是否可行?
2楼
楼主提的问题含糊不清。
小高层电梯(11层)是消防电梯?若是,应采用一路正常市电,一路备用发电机或不同一系统的市电供电。在电梯机房设互投箱自动转换。
回复
3楼
1。电梯不是消防电梯
2。一路市电、一路备用 ,市电是必须接室外变电所还是本单元的配电总箱
回复
4楼
电梯不是消防电梯?那没必要用双电源供电呀? 楼主说的一路备用是什么意思?
回复
5楼
4楼的,不是消防电梯也要双电源,二级负荷
回复
6楼
此电梯为非消防电梯,根据高规规定,可单回路供电,没必要取得第二路电源,就可满足要求。
回复
7楼
6楼的,你做设计二级负荷都是单电源供电吗,看看《供配电设计规范》
回复
8楼
小高层电梯供电问题我认为二级负荷
回复
9楼
6楼的,你做设计二级负荷都是单电源供电吗,看看《供配电设计规范》
《供配电设计规范》中的二级负荷定义是指整个项目的电源, 不是指项目中某个负荷的电源. 比如LZ说的十一层小高层这个项目是二级负荷, 而其中的电梯我认为一个电源就可以了.
回复
10楼
小高层电梯供电问题我一般都按二级负荷做
回复
11楼
:L :L :L :L
回复