12楼
楼主辛苦了~谢谢分享~
回复
13楼
学习了哈,哈哈
回复
14楼
huangzhimin 发表于 2014-11-24 09:42 1、给沙发点个赞。2、可参见《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)4.4.9 接入检查井的支 …学习了很多,那么请问一个检查井接入六七根小于300的管子,会不会影响呢?还是应该设置两个井?
回复
15楼
1、给沙发点个赞。
2、可参见《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)
4.4.9 接入检查井的支管(接户管或连接管)管径大于300mm时,支管数不宜超过3条。
(条文说明)支管是指接户管等小管径管道。检查井接入管径大于 300mm 以上的支管过多,维护管理工人会操作不便,故予以规定。管径小于 300mm 的支管对维护管理影响不大,在符合结构安全条件下适当将支管集中,有利于减少检查井数量和维护工作量。
回复
16楼
楼上说的非常有道理啊啊
回复
17楼
学习了。谢谢
回复
18楼
学习了 , 正好碰到了这样的情况
回复
19楼
目前我所在现场看见的至多4根,而且基本都是100的或者150的管子。
回复
20楼
塑料检查井图集 塑料的井可以接4根
回复
21楼
恩恩,受教了
回复