请教:多根排水管接同一个检查井,最多接几根管?
suncd6648
suncd6648 Lv.4
2012年05月02日 14:52:33
只看楼主

请教:多根排水管接同一个检查井,最多接几根管?

请教:多根排水管接同一个检查井,最多接几根管?
selina523
2012年05月02日 17:04:29
2楼
4.4.9接入检查井的支管(接户管或连接管)管径大于300mm时,支管数不宜超过3条。室外排水规范
回复
qingquan2004
2012年05月02日 17:27:12
3楼
以前有关于这个内容的的帖子啊,怎么楼主还在问呢?
规范是室外排水规范,其实住宅小区该不该套用这个规范都是个问号,更别说还是“管径300mm以上”,单体建筑排出管不可能有DN300的管径。我的看法是如果有5、6根以内的单体排出管在一处,设一个接户检查井完全可以,而且不要用方井,就用圆井,排水管从不同角度进入井内,只要在井外将UPVC管用45度弯头拐一拐就可以了。一般来说在建筑外墙3~4米的范围内很少有超过6根排水引出管的,设一个井完全够用。如果是两个厕所加两个厨房都挤在一块的那种户型,那就设两个井吧,8根排水管出来,不管是方井还是圆井一个井都没法接!
最烦那种出来一根排水管就设一个井,哪怕隔壁那个井距它只有2米远也不愿合并的设计师,如果是你自己家盖房子,你会这么画图么?一个检查井加上盖子,造价近千元,而UPVC45度弯头,一个才几块钱,UPVC管道,多3米也多不到100元。
呵呵我是甲方的,话有点多,仅供参考。

云涛:顶你,这才是现场干出来的!!

回复
qq_1411367832433
2014年11月20日 10:34:00
4楼
学习了
回复
y763069597
2014年11月20日 10:44:51
5楼
学习了
回复
hsp749296228
2014年11月21日 11:25:10
6楼
学习了学习了
回复
寒冬
2014年11月21日 11:34:24
7楼
确实如此,这些规定是不是为了防止的强度降低,还有水量计算,保证排水顺流?
回复
jingyh1
2014年11月21日 14:31:06
8楼
单井的污水通过量是有限度的,规范说大于DN300的出户管接入同一检查井应不多于三条正是基于这种考虑。关于多根接户管排入同于检查井还应考虑井筒侧面承载能力和水流方向的影响。
回复
tjhuan82
2014年11月23日 21:39:05
9楼
学习-------------------------
回复
huangzhimin
2014年11月24日 09:42:33
10楼
selina523 发表于 2012-5-2 17:04 4.4.9接入检查井的支管(接户管或连接管)管径大于300mm时,支管数不宜超过3条。室外排水规范1、给沙发点个赞。2、可参见《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)4.4.9 接入检查井的支管(接户管或连接管)管径大于300mm时,支管数不宜超过3条。(条文说明)支管是指接户管等小管径管道。检查井接入管径大于 300mm 以上的支管过多,维护管理工人会操作不便,故予以规定。管径小于 300mm 的支管对维护管理影响不大,在符合结构安全条件下适当将支管集中,有利于减少检查井数量和维护工作量。
回复
steering2010
2014年11月25日 14:49:42
11楼
学习了,高手云集~~
回复

相关推荐

APP内打开