仅设置上部柱间支撑的问题
liang1212460
2006年10月31日 21:35:47
只看楼主

在布置柱间支撑时,因建筑需要,下部留门洞,不能设置柱间支撑,只能上部设置?怎么计算呢?急求!(8米柱距,27米跨度,柱高9.5米,中间跨柱高10.85米,都是只设上部支撑)

在布置柱间支撑时,因建筑需要,下部留门洞,不能设置柱间支撑,只能上部设置?怎么计算呢?急求!(8米柱距,27米跨度,柱高9.5米,中间跨柱高10.85米,都是只设上部支撑)
免费打赏
mnj66
2006年11月02日 15:15:48
2楼
下部支撑也必须设的,有门洞可以做成“八”字形的,留出门洞即可。
回复
oldfish1979
2006年11月06日 19:20:48
3楼
移到没门的一间即可,柱撑不可不设。
回复
michael-bv
2006年11月09日 17:00:06
4楼
位移、变形计算没问题既可以了,支撑不是非加不可,要看计算需要。
回复