疑惑:这个丙类药仓库设置喷淋吗
tangshuangg
2012年05月02日 08:53:24
只看楼主

求救,一个两层的丙类仓库,面积9667.94平米,每层高度3.9米,总高度12.1米。是一个药厂,请问需要做喷淋不啊?如果需要做喷淋,但是建筑上没有画水池和泵房,是不是需要我们专业单独设置水池和泵房?

求救,一个两层的丙类仓库,面积9667.94平米,每层高度3.9米,总高度12.1米。是一个药厂,请问需要做喷淋不啊?
如果需要做喷淋,但是建筑上没有画水池和泵房,是不是需要我们专业单独设置水池和泵房?
免费打赏
陈大亮
2015年12月24日 11:06:12
12楼
需要做喷淋,厂内单独设置水池和泵房。