一个机房内的配电箱,要求整个负载都接UPS电源,现设了一个15kvA的UPS,请问这个UPS是接在配电箱内的主开关前端还是接在主开关的后端呢?
一个机房内的配电箱,要求整个负载都接UPS电源,现设了一个15kvA的UPS,请问这个UPS是接在配电箱内的主开关前端还是接在主开关的后端呢?
2楼
UPS一般3进单出,负载接到UPS的馈线柜,不知道你的意思是不是要求配电箱需要一路UPS电源
回复
3楼
15kVA单进单出的UPS也很多.
回复
4楼
放在主开关之后,可以对UPS起到过载保护功能。UPS一般为在线工作的。
回复
5楼
UPS另加进线开关
UPS出线接在配电箱内的主开关上游
回复
6楼
楼主放个图进来吧,不太清楚什么意思