防烟楼梯是自然排烟,前室加压送风,到底要算几个门啊 求高手啊

防烟楼梯是自然排烟,前室加压送风,到底要算几个门啊 求高手啊

未命名.jpg

免费打赏
ip520ck
2012年05月01日 20:50:31
2楼
求版主解答哈 M1是入户门 客厅门
回复
cake_01
2012年05月01日 22:17:59
3楼
图的范围能不能大一些,看不清楚周围环境。
回复
nkb100
2012年05月03日 14:07:22
4楼
i不是很明朗呀
回复
zhichaocui
2012年05月03日 14:23:10
5楼
防烟楼梯间的门是不算的,户门是要计算的,,,不过户门多是1.2X2.0的单门,风量选取的默认门是1.6X2.0的,所以要适当乘以一个系数,不至于风量选取的非常惊人!
回复
lnq5752
2012年05月03日 14:30:17
6楼
同问啊,高手快来
回复
zn19860129
2012年05月04日 08:47:33
7楼
回复
瑞瑞
2012年05月04日 09:06:20
8楼

这样的解答是对的。
但我们要注意一点,去年王渭云老师在“建筑防火设计疑难问题交流讲座”上谈到,实际上真正燃烧时是不支持这种加压方式的。他讲到部分专家认为:一旦火灾发生时,楼梯间门打开、户门(或过道门)打开,楼梯间有烟囱效应,而户内(或过道)产生了大量的烟气,此时前室的加压送风只会进入楼梯间,而不是通过户门进入室内(或过道)。也就是部分专家对该种防烟楼梯间自然排烟、前室加压送风的防烟组合方式是持不赞同意见。
大家期待新的规范出台,不知高、低规合并后的《建筑设计防火规范》是否取消这一组合方式?

[ 本帖最后由 dyj8888 于 2012-5-4 09:07 编辑 ]
回复
zqbxlk
2012年05月04日 11:37:10
9楼
开到前室所有门,人通行的那种,减去楼梯间的就是要算的门数
回复
ip520ck
2012年05月04日 11:48:53
10楼
我想也不会很大啊 按照规范所说,防烟楼梯间自然送风,前室加压送风的话表上是22000-27000,再乘上一个系数的话就是0.75 我看他选的是29700的风机 这样大不?还是我错了 希望能帮帮我解答 谢谢
回复
zzngtzhi
2012年05月04日 16:10:14
11楼
学习一下