新手请教浴室和客房热水的问题?
jianxiangqwer
2012年05月01日 17:17:01
来自于采暖供热
只看楼主

遇到一个小工程,酒店一楼为浴室,四五楼为客房(淋浴热水),本来准备给他做30吨热水的空气能机组的,但老总最好选择买热水来满足浴室和客房,但是买的热水为了满足浴室和客房用水要求,需要加装二次加热燃气设备,请问这种情况下加热设备应该怎么选择?我以前没做过热水这块的,故请各位前辈指点一二!

遇到一个小工程,酒店一楼为浴室,四五楼为客房(淋浴热水),本来准备给他做30吨热水的空气能机组的,但老总最好选择买热水来满足浴室和客房,但是买的热水为了满足浴室和客房用水要求,需要加装二次加热燃气设备,请问这种情况下加热设备应该怎么选择?我以前没做过热水这块的,故请各位前辈指点一二!
免费打赏
shiyiqiu
2012年05月06日 10:36:00
12楼
我是来学习的、、、、、
回复
nnm12355469
2012年05月06日 15:08:18
13楼
如果超过20字,土木币加1,如果少于20字,不加土木币。如果有帖图或附件,则不考虑字数,直接加土木币1。(注:部分论坛板块发贴土木币可能会因具体活动进行调整。)
回复
xiaol.fck
2012年05月06日 17:49:56
14楼
请高手解答,我也想知道!
回复
ljw1211
2012年05月06日 21:57:26
15楼
明显么。我在西安 有个工程。用的就是太阳能。。好太太了。 写个说明。再写个计划预算。给老板。让老板定夺。老板才是真正的设计师。
回复
天造地设
2012年05月07日 08:24:48
16楼
土木币
如果超过20字,土木币加1,如果少于20字,不加土木币。如果有帖图或附件,则不考虑字数,直接加土木币1。(注:部分论坛板块发贴土木币可能会因具体活动进行调整。)没看到满意的回答!
回复
haaaa7772006
2012年05月07日 08:45:55
17楼
回复:
该问题分两种情况处理:
1.如果买热水压力和温度均能满足使用要求,就无需考虑加热设备。
2.如果买来的热水压力和温度均不能满足使用要求,可以采用太阳能热水加热设备或空气源加热设备均可。
回复
asdfg12398
2012年05月07日 08:46:06
18楼
分好几种情况:
1.买来的热水温度达标,但是在储存到使用的过程中降温了,需要加热
2.买来的热水本身温度不够,需要加热
实际使用时也分好几种情况:
1.即热式——使用的时候,才对不够温度的热水进行加热
2.容积式——一直保持买来的热水达到使用的温度,随时使用
看楼主是哪种情况了,
建议采用容积式,这样对自控和计算比较方便,也比较稳定。
设置一个热水水箱内循环管路,在低于你所设定的温度一个精准度区间的时候开启加热,在计算的时间内让其达到温度的要求,自控简洁,计算简洁
由于酒店热水负荷一般为夜间负荷,建议店主在6点——8点之间进水,对水温的丢失比较少,叫可靠。
另外建议选择水源很重要,相对于蒸汽凝结水来说,水质很软,洗浴的话会有滑腻腻的感觉,会降低用户的体验。可能需要人为地加入盐分或与普通自来水掺和使用。
这里从成本上考虑,若为蒸汽凝结水,可少进一点热水,掺和部分的自来水加热后供用户使用。
回复
肖捷
2012年05月07日 14:03:46
19楼
现在酒店热水都用空气能解决的,控制灵活,另外运行费用低。
回复
zhangkang915816
2012年05月07日 15:51:36
20楼
这个规定有待改善,什么叫一字值千金,有的人几个字就点到位了,有的一篇废话不知所云!回帖有意义就行!
回复
xiaolong911
2012年05月08日 07:58:33
21楼
然气热水器+热水循环泵+管道止回阀+膨胀水箱就就行了,把需要的量算一下,还有就是管道长度。告诉我具体一点,我帮你设计一下。
回复