我是一名还没毕业的实习生,所以问的问题有点小儿科,不过我还是想搞懂,03G101-1里面抗震KL的上部纵筋搭接是要在梁跨中1/3L内的,但是如果我采用套筒的呢?因为我们这边工地有很多梁都是直接在支座附近就用套筒连接了,这样做规范吗?还有一个搭接面积百分率问题,03G101-1里面好像只对柱子做了钢筋搭接面积百分率的规定是不超过百分之五十,但并没有对梁做出要求,是不是梁就可以大于百分之五十甚至一百了,还有柱子这个规定只是用了一个不宜大于这个词语,不宜是不是表示强制性不够还是可以乱来了?
我是一名还没毕业的实习生,所以问的问题有点小儿科,不过我还是想搞懂,03G101-1里面抗震KL的上部纵筋搭接是要在梁跨中1/3L内的,但是如果我采用套筒的呢?因为我们这边工地有很多梁都是直接在支座附近就用套筒连接了,这样做规范吗?还有一个搭接面积百分率问题,03G101-1里面好像只对柱子做了钢筋搭接面积百分率的规定是不超过百分之五十,但并没有对梁做出要求,是不是梁就可以大于百分之五十甚至一百了,还有柱子这个规定只是用了一个不宜大于这个词语,不宜是不是表示强制性不够还是可以乱来了?
2楼
顶顶顶顶顶顶
回复
3楼
没人呐。。。
回复
4楼
上部纵筋本来就是在支座端三分之一净跨连接的
回复
5楼
先说不宜这个词。他的真正含义是,在没有特殊情况下,不要轻易超过的意思。规范上的有些词语是很有讲究的,例如,严禁,是绝不允许超过的;宜,是优先予以考虑的,但不是必须;必须,是一定要这样做的。可见规范的编委们,不仅工程学得好,语言文学水平也很了得。
关于钢筋机械连接问题。按照钢筋连接规范的规定,只要符合规范的技术要求,是可以不受任何位置限制的。但是真正送试的试件,最多也只能是同条件的模拟件,谁也不能保证其真正的质量。所以图集保留了接头位置限制和接头百分比的一些规定。这是考虑实际施工与理论差距。
回复
6楼
好吧,虽然我在上这个课程,但是没听过,
惭愧
回复
7楼
楼上二位回答得非常到位,非常专业。
一般情况下不能满足规范时可以改变,但要有措施满足结构要求。
回复
8楼
长见识了额,不是这个专业的,看这个觉得有很多地方都搞不懂啊。。但是还是很认真的学习了。。。楼主加油,大家加油,,不断地进步之中,不断地成长之中,
回复
9楼
直螺纹连接超过四根就不能出现在同一截面 相邻竖向钢筋连接处上下错开35d
回复
10楼
长见识了额,不是这个专业的,看这个觉得有很多地方都搞不懂啊。。但是还是很认真的学习了。。。楼主加油,大家加油,,不断地进步之中,不断地成长之中,
回复
11楼
来学习一下 拿分走人
回复