关于柱变截面
xurunihao
xurunihao Lv.2
2012年05月01日 09:06:48
只看楼主

小弟在做毕业设计,5层框架结构,柱子开始取的400*400,算到层间位移时发现底下两层都超了。如果增大截面的话,是二层400*450,一层400*500好,还是一二层都400*500好?

小弟在做毕业设计,5层框架结构,柱子开始取的400*400,算到层间位移时发现底下两层都超了。如果增大截面的话,是二层400*450,一层400*500好,还是一二层都400*500好?
免费打赏
xurunihao
2012年05月01日 09:08:45
2楼
是层间位移角超过了1/550
回复
xurunihao
2012年05月01日 09:22:32
3楼
什么规范上有规定啊?请求支援啊!
回复
天柱
2012年05月01日 10:23:35
4楼
一二层都400*500好
回复
yaslean
2012年05月01日 12:30:23
5楼
把周边的竖向构件加大就行了。
回复
无间道
2012年05月01日 13:33:17
6楼
对于结构设计而言,应该尽量减少柱截面尺寸的变化。因为一旦柱截面尺寸改变,不仅会影响到建筑立面的处理,还会结构自身各种重心的变化,更不方便施工。这样柱模板浪费会很大,就一个5层结构整出3、4个柱截面形式,有些过于理想化了和理论化了。建议你采用提高混凝土的强度等级来解决这个问题,它既方便,又合理,更能保证结构安全,同时也有利于标准化,方便施工,减少浪费。因为无论谁的浪费,都是国家资源的浪费。
回复
chriswebber1
2012年05月03日 11:31:58
7楼
一层比二层大要好些。抗震设计规范3.4.2有说到,侧向刚度宜均匀变化、竖向抗测力构件的截面尺寸和材料强度宜自下而上逐渐减小,避免侧向刚度和承载力突变
回复
llp1988
2012年05月06日 21:29:48
8楼
都好,反正能毕业
回复
牵着螃蟹散步
2012年05月07日 09:33:33
9楼
一般我们单位习惯做的时候都是上下的截面尽可能一致的
回复
seangk1234
2012年05月09日 09:55:51
10楼
改计算书呗 没事的
回复

相关推荐