我单位在使用里正深基坑软件的时候遇到的问题,和大家分享,希望对于大家有帮助
我单位在使用里正深基坑软件的时候遇到的问题,和大家分享,希望对于大家有帮助
22楼
关于18楼材料抗力的问题。
图中给出的例题,三道支撑是对撑,材料抗力=材料的抗压强度*支撑面积。
如果支撑过长,则应考虑失稳破坏。
回复
23楼
冠梁刚度计算公式的理正公司答复是:
L代表支撑间距,a代表计算桩到支撑距离
回复
24楼
同样的问题,学习了,谢谢!
回复
25楼
真是不错的图纸,楼主辛苦了
真是不错的图纸,楼主辛苦了
回复
26楼
回复
27楼
顶一下!:) :)
回复
28楼
呵呵,正在学习软件当中,很有用,谢谢啦,楼主
回复
29楼
呵呵,谢谢楼主啊
回复
30楼
不得不说下谢谢!!!!
回复
31楼
该同志的回答和理正深基坑支护软件帮助附录2.5.1 冠梁刚度估算根本不是一回事。
回复