小声问一下各位同仁。。。
lion154
lion154 Lv.3
2006年10月31日 10:43:44
只看楼主

小声问一句,有哪位同仁现在在成都成芯半导体制造有限公司现场设计或施工的?本人学的是暖通,但我们公司承包的是弱电,我同事帮我搞了一份洁净区和普通区的暖通图纸,但是没有设计说明。设计方是信息产业电子第十一设计院有限公司,本来想把图纸整理一下传上来,和大家一起交流,可我同事说那些涉及到某些机密,不让我外泄,说得我好怕怕。。。有哪位在这个现场工作,一起交流学习一下。先传几张办公区的暖通图,偷拍的,效果不太好,各位莫笑。

小声问一句,有哪位同仁现在在成都成芯半导体制造有限公司现场设计或施工的?
本人学的是暖通,但我们公司承包的是弱电,我同事帮我搞了一份洁净区和普通区的暖通图纸,但是没有设计说明。设计方是信息产业电子第十一设计院有限公司,本来想把图纸整理一下传上来,和大家一起交流,可我同事说那些涉及到某些机密,不让我外泄,说得我好怕怕。。。
有哪位在这个现场工作,一起交流学习一下。
先传几张办公区的暖通图,偷拍的,效果不太好,各位莫笑。

1162262623282.JPG

免费打赏
lion154
2006年11月03日 13:09:10
22楼
DN800与DN500的焊接,焊口处加焊了一层,看到了吗?
我记得有人讨论过DN大于100的水管的焊接后的防锈问题,图片上的也没有二次镀锌哦。。。
回复
lion154
2006年11月03日 13:10:25
23楼
为什么要有两种不同的焊接方式?
回复
jian2194
2006年11月03日 15:05:17
24楼


液位计导电率 : 应该是 水洗段 测量水的液位高度及 导电率 把 (猜测) 根据此参数 补水.?
回复
jian2194
2006年11月03日 15:06:00
25楼
不错的贴 , 好帖就要顶.( 不属于灌水把)
回复
zhengshg1979
2006年11月03日 16:13:20
26楼
楼主是不是可以多拍些洁净区内部的和机组的,真开眼·不错,吊顶怎么会成为那样
回复
fuhaiyang801
2006年11月04日 17:31:14
27楼
再多传一点有个性的,让我们见识见识啊!
回复
yuan_8018
2006年11月10日 18:30:00
28楼


液位计导电率:应该电导率计吧?即导电度计。空调箱中air washer段安装的。作用是检测RO水的导电率,依此判定是否应该排水。
回复
yuan_8018
2006年11月10日 18:35:56
29楼
19楼图中的镀锌管应该是接管时,为了便于对接焊的临时支撑吧,不应该是管支撑。
回复
yuan_8018
2006年11月10日 18:39:37
30楼



二次镀锌是针对裸露在外的管路,为了美观,不可以刷防锈漆,才进行的二次镀锌。冰水管路焊接后,刷上防锈漆,外面做保温就可以了啊。而且,图中的主管路也不是镀锌管啊。
回复
lion154
2006年11月30日 10:57:34
31楼
新风管和FFU
回复