小声问一句,有哪位同仁现在在成都成芯半导体制造有限公司现场设计或施工的?本人学的是暖通,但我们公司承包的是弱电,我同事帮我搞了一份洁净区和普通区的暖通图纸,但是没有设计说明。设计方是信息产业电子第十一设计院有限公司,本来想把图纸整理一下传上来,和大家一起交流,可我同事说那些涉及到某些机密,不让我外泄,说得我好怕怕。。。有哪位在这个现场工作,一起交流学习一下。先传几张办公区的暖通图,偷拍的,效果不太好,各位莫笑。
小声问一句,有哪位同仁现在在成都成芯半导体制造有限公司现场设计或施工的?
本人学的是暖通,但我们公司承包的是弱电,我同事帮我搞了一份洁净区和普通区的暖通图纸,但是没有设计说明。设计方是信息产业电子第十一设计院有限公司,本来想把图纸整理一下传上来,和大家一起交流,可我同事说那些涉及到某些机密,不让我外泄,说得我好怕怕。。。
有哪位在这个现场工作,一起交流学习一下。
先传几张办公区的暖通图,偷拍的,效果不太好,各位莫笑。
12楼
在机房抄的空调机组:
新风-初效-中效-防冻开关-预冷温度-液位计导电率(??)-风机压差-化学高效滤网-送风温湿度
液位计导电率是什么东东?
这是这下面的泵
回复
13楼
室外桥架
回复
14楼
FAB洁净区好像已经进入二期管制,要传洁净服才可进入
其中的干盘管已经安装好了,但用挡板挡住了。FFU还未安装,有机会我把图纸整理一下传上来。
回复
15楼
12楼应该是立式泵,机组里面的表冷,加热,加湿,风机段呢?
回复
16楼
回楼上的,从图纸上看是这样的
回复
17楼
特灵离心式冷水机组,机组设计冷量:4924(1400)KW(TONS),共5台
回复
18楼
PACO冷却水泵
FRAME:280M KW:90 IP:55
回复
19楼
水管支撑,为什么要和8楼的不一样?
回复
20楼
冷水机的避振
回复
21楼
水泵的避振
回复