在住宅设计中可以将1个住户里的普通插座和厨房卫生间里的插座回路合用1个漏电保护器吗?请各位高手指教~~谢谢!

在住宅设计中可以将1个住户里的普通插座和厨房卫生间里的插座回路合用1个漏电保护器吗?
请各位高手指教~~谢谢!
免费打赏
ljs1399
2006年11月02日 23:43:35
2楼
不行.最好分开用漏电保护器.规范上规定.住户里的普通插座和厨房卫生间里的插座回路是要求分开的.
回复
goldflower-2000
2006年11月03日 08:30:10
3楼
谢谢~我也听人家说过,但是在《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》P311上提供的两套住宅配电系统方案上,其中方案2是在所有插座回路前加了个总的漏电保护,可降低配电箱造价。不知道这可行不可行?有的说在工程验收的时候过不去,是不是跟每个验收人员的理解不同啊?
回复
ccc678
2006年11月03日 08:45:24
4楼
实际上有很多人是这么做的.
回复
goldflower-2000
2006年11月03日 08:48:32
5楼
甲方想叫我们这么改,给他们个变更,不知道验收能不能通的过