厂区的室外电缆沟中,电缆沟中位置小,10KV电缆与低压380V电缆在同一支架上,分列在支架的两端,是否可行???
厂区的室外电缆沟中,电缆沟中位置小,
10KV电缆与低压380V电缆在同一支架上,分列在支架的两端,是否可行???
2楼
电缆沟中可以分层布置,高压在下,低压在上!
回复
3楼
不可以!《电力电缆设计规范》第5.1.3条规定,支架层数受通道空间限制时,35kV给一下的相邻电压等级的电力电缆,可排列于同一层支架。10kV电力电缆(实际上是8.7/10kV)和380V电力电缆(实际上是0.6/1kV)中间隔了6kV和3KV两个电压等级,不是相邻电压等级,不可以!
回复
4楼
6kV和3kV现在哪还有啊?而且这句话我理解是在具体的电力系统中使用的电压等级吧。。。我们这就可以这么做。。。
回复
5楼
还是模糊阿
回复
6楼
平行敷设时0.25m,交叉时0.5m,不知道是不是这个意思
回复
7楼
学习学习了,但还没答案呀?
回复
8楼
有条件时,电力电缆与控制电缆也要分开,电压不同的更要分开。
条件差时,要求也放低一点,低压电缆可放在一起,高压电缆与低压电缆分开;
分开的方法很多,可以左右分开,也可以上下分开,最起码不能的把两电缆碰在一起。
回复
9楼
距离产生美!达到间距要求未尝不可!
回复