社区配套服务用房要设计喷淋吗
狂追寡妇三百里
2012年04月30日 14:09:48
只看楼主

高层住宅喷淋设计问题 请教一下,有一幢一类普通高层住宅(建筑高度大于50米,小于100米),一层为部分架空层,部分是社区配套服务用房(如居委会、干部活动室等),想问下这里的社区配套服务用房需不需要设计喷淋。

高层住宅喷淋设计问题
请教一下,有一幢一类普通高层住宅(建筑高度大于50米,小于100米),一层为部分架空层,部分是社区配套服务用房(如居委会、干部活动室等),想问下这里的社区配套服务用房需不需要设计喷淋。
免费打赏
mnilq_82
2012年05月03日 11:49:23
2楼
要设喷淋,高规里规定的很清楚的,除了……以外,都要设喷淋的。
回复
tanhairong100
2012年05月03日 14:47:23
3楼
你这个是属于公共建筑 人经常停留的 要做喷淋
回复
qq361729426
2012年05月03日 15:43:37
4楼
住宅是按层划分一类及二类的,若是一类公共部位应设喷淋
回复
zhanghaijun760209
2012年05月03日 16:13:34
5楼
如果是定义为普通一类住宅,可以不用设(如果方便的话最好设),高级住宅就必须要设了
回复
xinyeanzhuang
2012年05月04日 20:42:40
6楼
按图纸做,设计嘛,自有道理,如不愿意,变更
回复
版专攻
2012年05月05日 08:44:59
7楼
从功能上来说,此楼是一类综合楼,应该设
回复
wangyajuan1214_
2012年05月12日 16:31:09
8楼
除了不能用水灭火的设备用房和水泵房,其它设备用房都要设喷淋了。建议设,不强制性要求,实际
回复
lzm_20
2012年05月12日 18:04:04
9楼
一类综合楼,不设不行吧
回复

相关推荐