2楼
看一下临时电管理方面的有关技术规程,就应该清楚了。但是要切记,塔吊基础防雷必须是采用双从接地的方式。
回复
3楼
《施工现场临时用电安全技术规程》
5.4.3
机械设备或设施的防雷引下线可利用该设备的或设施的金属结构体,但应保证电气连接。
5.4.4
机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为1--2m,塔式起重机可不另设避雷针(接闪器)。
5.4.5
安装避雷针(接闪器)的机械设备,所有固定的动力、控制、照明、信号及通信线路,宜采用钢管敷设。钢管与该机械的金属结构体应做电气连接。
简单做法,基础处做好防雷接地,利用塔顶作为接闪器,塔身金属结构体作为引下线,基础接地。我们这个地区都是这么做的。
但是,按照规范的“电气连接”要求,又有一定的差距。金属结构体的螺栓连接实际上达不到“电气连接”的要求。
所以在一些地区的安全部门要求:塔顶安装避雷针,利用电缆作为引下线。
回复