有没有人做过麦当劳,肯德基这种外来快餐的设计
zyx.nyn
zyx.nyn Lv.2
2006年10月30日 17:26:41
来自于中央空调
只看楼主

最近接触了一下土大力,听说像作这种洋地方设计的设计师是很厉害的,要求很高,指标最低不能低于350。个人觉得有时候是很浪费资源的。不大点的面积,不是风管机,就是几台风机盘管,个人想象不出来那些设计师有什么厉害的,请赐教。鄙人活了二十多年去过两次肯德基,还都是夏天,感觉挺凉快,可是冬天看见他们的员工穿半截袖,如果他们不冷,那顾客会不会出来感冒呢?~

2006年10月31日 09:09:38
2楼
接楼主所讲的,设计负荷过大,那设计也没什么特别之处.
按行业标准来说,像肯德基这种的设计,和大卖场的没什么本质地区别
最大的区别就是快餐营业厅在营业高峰期人流量大一点
所以在大卖场的设计负荷基础上.加大15%就应该足够了
回复
半日浮云
2006年10月31日 09:10:46
3楼
暧通专业QQ群--29582672
期待您的加入
欢迎暧通,空调,通风专业人士的加入
回复
zhangzxw
2006年10月31日 10:24:50
4楼
因为人流在某段时间比较集中(中午,傍晚),所以要满足该时段的空调负荷,可以将人员密度加大来确定整个店面的负荷
回复
lyzhugc
2006年10月31日 16:12:41
5楼
是不是将负荷选 的大一点呢?不过, 这样一来的话,就会造成能源的浪费了?
回复
ttdttdzcm
2006年10月31日 16:19:28
6楼
需要考虑到形象问题的。再说肯德基还有其自身的标准的。这不仅仅是一个舒适性空调的问题了。我觉得。
回复
bluespring
2006年11月01日 10:49:04
7楼
美国的快餐店从来也不回考虑能源的问题。也许是因为他们美国人已经习惯了吧。我做过一个快餐店的设计就是肯德基的。开始设计前甲方会有技术人员要求你按照它规定的平米负荷计算。单独自己算的东西很少。注意他的新风负荷是相当大的。
回复
bluespring
2006年11月01日 10:50:59
8楼
再加一句话:我觉得他们的空调并不是很舒适的,至少我上次做的那个项目,甲方就没有湿度要求。
回复
runlion
2006年11月01日 11:40:05
9楼
他们夏天要求24°以下,冬天因为有煎炉、炸炉所以室内温度很高,员工穿短袖
回复
andyx0012
2009年08月20日 11:56:03
10楼
可以肯定:
第一:他们最大的负荷不是在空调
其次:他们最大的负荷在于厨房所有设备都是用电设备,一个烤箱都可能要20KW
最后:就没有餐饮业业内人士和空调人士来讨论么?