干式变压器安装问题
wy163dq
wy163dq Lv.2
2006年10月30日 15:35:52
来自于变压器
只看楼主

10/0.4kV干式变压器与高低压柜布置在同一房间内。低压柜柜前为干式变压器低压侧、干式变压器低压侧开门对着低压柜柜正面。那么干式变压器和低压柜之间的距离最小为多少?有什么规定作依据?

10/0.4kV干式变压器与高低压柜布置在同一房间内。低压柜柜前为干式变压器低压侧、干式变压器低压侧开门对着低压柜柜正面。那么干式变压器和低压柜之间的距离最小为多少?有什么规定作依据?
免费打赏
ljs1399
2006年11月02日 23:48:58
2楼
应该是2.5米.干式变压器低压侧开门距离是1米.低压柜柜正面操作距离是1.5米.两者加起来应该是2.5米.
回复
hhsscc
2006年11月03日 07:46:16
3楼

赞同
回复