10/0.4kV干式变压器与高低压柜布置在同一房间内。低压柜柜前为干式变压器低压侧、干式变压器低压侧开门对着低压柜柜正面。那么干式变压器和低压柜之间的距离最小为多少?有什么规定作依据?
10/0.4kV干式变压器与高低压柜布置在同一房间内。低压柜柜前为干式变压器低压侧、干式变压器低压侧开门对着低压柜柜正面。那么干式变压器和低压柜之间的距离最小为多少?有什么规定作依据?
2楼
好像没什么具体要求
但是要保证变压器门能打开
回复
3楼
没有问题.从一些厂家资料来看.从160KVA----2500KVA的变压器的箱体均可与低压进线柜并排低压恻与进线柜正面在一个平面上.
回复
4楼
回复
5楼
一般都是放在低压柜的旁边,
回复
6楼
就按低压柜双屏对面布置,屏前通道不得小于2m。
回复
7楼
《10kV及以下变电所设计规范》中规定,具有符合IP3X等级的外壳的不带可燃性油的高低压配电装置和非油浸的电力变压器,档环境允许时,可贴邻布置!也就是说,如果你的防护等级达到IP3x,就不存在间距问题。但变压器容量很大时不宜贴邻,是考虑变压器发热量大!如果留间距的话,可以参照维修通道的距离。如果达不到IP3X,则应按照操作间距要求来控制距离
回复
8楼
干式变有个安全问题就是电击穿后,有可能爆炸,并不像油浸式变压器一样,可以用变压油灭弧,所以你不仅要考虑开门的问题而是有没有摭栏,有可以近一点,没有最好远一点,但变压器最好不要和配电柜放在同一间房里。
回复
9楼
2楼: 这么简单?
3楼: 不是并排布置.
4楼: 有什么建议?
5楼: 实际情况不允许.
6楼: 有点道理.
7楼: 有点道理.
8楼: 干变带外壳. 没有遮栏.
回复
10楼
型式 布置方式 屏前通道 屏后通道
固定式 单排布置 1500 1000
双排面对面布置 2000 1000
双排背对背布置 1500 1500
抽屉式 单排布置 1800 1000
双排面对面布置 2300 1000
双排背对背布置 1800 1000
考虑变压器检修的问题(需要从外壳拉出,距离可以设为2.3米或2米
回复
11楼
前面都是配电屏的规定.
后面一句不明白出自哪里.
回复