最近遇到一件头痛的事,大家来帮个忙!
xinmei1227
xinmei1227 Lv.2
2006年10月30日 15:15:21
只看楼主

问题1:22KW电动机回路,配置:常熟塑壳+富士接触器+富士的热继电器:CM1-63M/33002 63A+SCE2S(22kW)+TK-E2/H(40~50A)现在是一启动热继就跳,我查了下富士的热继脱扣级别是10A,7倍电流大概5S跳.现在把热继拿下大概将近10S才启动完毕,不知道我换成施耐德的热继行不行.不知道我以上的配置有什么地方出了问题!问题2:110KW星三角电机启动用的是西门子的接触器热继,配置如下:

问题1:
22KW电动机回路,配置:
常熟塑壳+富士接触器+富士的热继电器:
CM1-63M/33002 63A+SCE2S(22kW)+TK-E2/H(40~50A)
现在是一启动热继就跳,我查了下富士的热继脱扣级别是10A,7倍电流大概5S跳.
现在把热继拿下大概将近10S才启动完毕,不知道我换成施耐德的热继行不行.
不知道我以上的配置有什么地方出了问题!
问题2:
110KW星三角电机启动
用的是西门子的接触器热继,配置如下:
2个3TF52(三角)+1个3TF50(星)
热继:3UA62 110~135A
也是启动不完热继就跳,不知道是不是配置问题.
请老手指教!
免费打赏
ccc678
2006年10月30日 15:30:46
2楼
配置没问题,
1)是直接启动?时间太长,不跳才怪.
2)不该跳,是不是电流整定的太小?
回复
fairytale2005
2006年10月30日 16:13:01
3楼
你可以把热继的位置改一下
等起动完了才接入热继
回复
xcs0
2006年10月30日 19:32:42
4楼
1、你把热继调的太小了,调到最大就好了,
2、热继换一个大安培的,选型小了
再提醒你一下,看看有没有复位
回复
14571657
2006年10月30日 21:02:19
5楼

我正好也遇到这个问题,请问怎么样实现你说的这样?
回复
hanjj9603
2006年10月30日 21:35:07
6楼
第一个问题:
富士的热继脱扣级别是10A 快动型 动作时间2~10s
富士的热继脱扣级别是10 标准型 动作时间2~10s
富士的热继脱扣级别是30 慢动型 动作时间9~30s
先选10 试一下,不行的话选30
第二个问题
也看一脱扣极别对不对
回复
xinmei1227
2006年11月01日 14:41:43
7楼
我换了施耐德的10S脱扣的也不行,没两秒就跳下来了,
现在把热继拿下来就可以启动了,
没办法了,能不能把热继通过互感器串进二次回路里面,有谁这样做过的???????
回复
seeyoulater
2006年11月01日 15:15:45
8楼
热继选小了。
回复
xinmei1227
2006年11月02日 08:37:26
9楼
热继是根据功率选的,22KW,选的40~50A的!
回复
qsy
2006年11月02日 09:10:53
10楼
问题1: 是不是风机类负载啊?热继脱扣级别10的不够,换20或30级别的,不过不好买, 换电动机保护器较方便。
或是加互感器,在其二次回路串热继,设备起动时把热继短个10来秒钟再投入。
回复
biexiangwaile
2006年11月02日 10:52:15
11楼
同意楼上,在互感器二次加热继,并在起动过程中短接热继,我这么做过。《电世界》上还有人发表过文章,但属于无奈之举,因为起动过程的热积累没有作用于热继。
回复

相关推荐

APP内打开