最近遇到一件头痛的事,大家来帮个忙!
xinmei1227
xinmei1227 Lv.2
2006年10月30日 15:15:21
只看楼主

问题1:22KW电动机回路,配置:常熟塑壳+富士接触器+富士的热继电器:CM1-63M/33002 63A+SCE2S(22kW)+TK-E2/H(40~50A)现在是一启动热继就跳,我查了下富士的热继脱扣级别是10A,7倍电流大概5S跳.现在把热继拿下大概将近10S才启动完毕,不知道我换成施耐德的热继行不行.不知道我以上的配置有什么地方出了问题!问题2:110KW星三角电机启动用的是西门子的接触器热继,配置如下:

问题1:
22KW电动机回路,配置:
常熟塑壳+富士接触器+富士的热继电器:
CM1-63M/33002 63A+SCE2S(22kW)+TK-E2/H(40~50A)
现在是一启动热继就跳,我查了下富士的热继脱扣级别是10A,7倍电流大概5S跳.
现在把热继拿下大概将近10S才启动完毕,不知道我换成施耐德的热继行不行.
不知道我以上的配置有什么地方出了问题!
问题2:
110KW星三角电机启动
用的是西门子的接触器热继,配置如下:
2个3TF52(三角)+1个3TF50(星)
热继:3UA62 110~135A
也是启动不完热继就跳,不知道是不是配置问题.
请老手指教!
免费打赏
qjfei67284982
2006年11月02日 11:13:57
12楼
热继电器小拉换一个60
回复
xinmei1227
2006年11月02日 16:03:59
13楼
启动过程短????怎么实现?观注中!
回复
zzhspeed
2006年11月02日 17:29:21
14楼
一般来说,整定到50A应该没啥问题……
回复
xinmei1227
2006年11月03日 07:50:57
15楼
我现在都调到最大也不行,现在甲方已经把热继串到二进制次里面了,我还没去现场看呢!
回复
huanghaifeng
2006年11月03日 10:08:13
16楼
可以把热保接在三角运行线路中.也可在用互感器接在二次线中,选1-5A的.
回复
xinmei1227
2006年11月08日 08:01:52
17楼

启动电流大,不怕热继又跳吗?还有互感器中电流在启动过程中也会很大的!
回复
firing
2006年11月08日 15:07:29
18楼
11KW以上电机该怎么启动,你想想吧!你的电路设计得很有问题,应该用软启动,或者简单点:加一个接触器,用时间继电器切换,起动过程中短接热继.
回复
whbqsd
2006年11月09日 14:07:57
19楼
说得好
回复
duanjiantcl
2006年11月09日 14:57:30
20楼
22KW电机的话,你的热继电器就小了.
回复
tely-007
2006年11月09日 17:14:47
21楼
1.你的热继选小了,你想一想,22KW电机额定电流多少?40A左右吧,选热继应该按照额定电流选啊,就算是正常运行热继都会跳!
2。110KW用星三角启动时间比全压要长,但是电流却不会小太多。况且你的热继选的确实小,哪个厂家的都没问题,是设计问题。
3。选热继应该按照额定电流选。
4。按照人家7倍电流选,不跳才怪!7倍电流相当于断路器的短路电流了啊,你说说能不跳?
回复

相关推荐

APP内打开