本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-30 06:36 编辑 简要说明:计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18.m,立杆采用单立管。搭设尺寸为立杆的纵距1.6m,立杆的横距1.2m,立杆的步距1.6m。 采用的钢管类型为 48×3.0,连墙件采用3步3跨,竖向间距4.8m,水平间距4.8m。施工均布荷载为3 kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。悬挑水平钢梁采用[16b号槽钢U口水平,其中建筑物外悬挑段长度1.6m,建筑物内锚固段长度1.4m。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-30 06:36 编辑
简要说明:计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18.m,立杆采用单立管。搭设尺寸为立杆的纵距1.6m,立杆的横距1.2m,立杆的步距1.6m。 采用的钢管类型为 48×3.0,连墙件采用3步3跨,竖向间距4.8m,水平间距4.8m。施工均布荷载为3 kN/m
2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。悬挑水平钢梁采用[16b号槽钢U口水平,其中建筑物外悬挑段长度1.6m,建筑物内锚固段长度1.4m。
文件格式:Word
文件大小:602 KB
2楼
一、小横杆的计算
1.均布荷载值计算
2.抗弯强度计算
3.挠度计算
二、大横杆的计算
1.均布荷载值计算
2.抗弯强度计算
3.挠度计算
三、扣件抗滑力的计算
四、脚手架荷载标准值
五、立杆的稳定性计算
1.不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算
2.考虑风荷载时,立杆的稳定性计算
六、连墙件的计算
七、悬挑梁的受力计算
八、悬挑梁的整体稳定性计算
九、拉杆的受力计算
十、拉杆的强度计算
十一、锚固段与楼板连接的计算
1.水平钢梁与楼板压点如果采用钢筋拉环,拉环强度计算
2.水平钢梁与楼板压点如果采用螺栓,螺栓粘结力锚固强度计算
3.水平钢梁与楼板压点如果采用螺栓,混凝土局部承压计算
回复
3楼
好东东,前天搞脚手架,弄了半天没有搞懂怎么计算
回复
4楼
1、锚固段与悬挑段比例不符合要求,新规范要求不小于1.25。
2、悬挑钢梁不宜用槽钢,最好用工字钢。
3、拉杆不能参与计算,可用斜撑。
4、脚手板铺4层,实际施工很难控制,一般都满铺。
5、组合风荷载下,立杆稳定性验算有问题。
[
本帖最后由 opp_w 于 2012-5-5 21:42 编辑 ]
回复
6楼
很不错的东西,正需要呢
回复
8楼
值得学习的一个好资料。谢谢楼主。
回复
9楼
我浏览了一下计算书,锚固段偏小,不符合规范,另外,斜拉也不需要钢管,钢丝绳就可以了,在楼面最后端U型钢筋要勾到板筋下边。这个是利用程序计算的,本人利用手算也已经算出来了。
回复
11楼
谢谢,太受用了,顶
回复
14楼
好东西 正需要
回复