用五线制引来的电源其现场配电箱还要做重复接地吗?
lksjsjj
lksjsjj Lv.4
2006年10月30日 10:46:43
来自于防雷减灾
只看楼主

用五线制引来的电源其现场配电箱还要做重复接地吗?

用五线制引来的电源其现场配电箱还要做重复接地吗?
zh_yingyu
2006年10月30日 11:43:05
2楼
这要看你现场配电箱距离上级电源有多远,一般超过50m就需要对PE先进行重复接地,此时重复接地和N线无关!
回复
lksjsjj
2006年10月30日 13:28:53
3楼
这要看你现场配电箱距离上级电源有多远,一般超过50m就需要对PE先进行重复接地,此时重复接地和N线无关!
为什么?从何种规范上可以查到呢?
回复
gzasp
2006年10月31日 14:01:59
4楼

需要,特别是安装了SPD以后的箱体更是需要.
而且,重复接地可以防止PE线中间意外断路带来的隐患.
回复
zh_yingyu
2006年10月31日 15:48:20
5楼
呵呵,这是我参加注册电气师考试学来的,具体哪本规范我也不太清楚,不好意思。
另外请注意:我国是没有五线制的,只有三相四线制!你可以说三相五线,但不能说三相五线制!
回复
蓝鸟
2006年11月01日 15:03:14
6楼
如果是三相5线怎么还需要接地?好象没有强制条文规定嘛
回复
hhsscc
2006年11月01日 15:11:11
7楼

赞同
回复
crazyboy
2006年11月01日 18:11:38
8楼
套用规范和一些地区质检部门的规定,还是需要做重复接地的.
回复
fdx2112
2006年11月01日 19:11:27
9楼

现场配电采取重复接地可以有效防止PE线中间意外断路带来的安全隐患.
回复
gongwanni
2006年11月03日 16:11:00
10楼
本人认为,三相五线中的第五线本来就不应是从电源点来的,而应该是在用户端就近部位可靠接地。
回复
乒坛高手
2006年11月04日 10:20:24
11楼

进行一下补充说明:如为单层建筑,离电源不超过50m可不做重复接地,否则就应该做!
对于这种情况可在建筑物进户处对PE排做重复接地,接地电阻要小于10欧。
回复

相关推荐