独基加防水板的配筋疑问
sailingvoyage
2012年04月28日 17:00:11
只看楼主

对于独基加防水板的地下室,防水板在配筋的时候怎么计算,我是这么考虑的:在地下水位比较高时,水浮力会起控制作用,扣去结构荷载和建筑做法(系数取1.0),将荷载从下部施加到防水底板上,然后计算配筋;施工做法是在防水板下面做50厚的苯板,这样挡土墙或柱的竖向荷载就不会传给相连的防水板了。我的疑问:地下水位较低时,防水板上部肯定会有覆土和建筑做法以及活荷载,这样防水板上的竖向荷载还能直接传给基础吗,是不是要传到相连的独基上,这样要按照防水板板上部有荷载来进行计算配筋,

对于独基加防水板的地下室,防水板在配筋的时候怎么计算,我是这么考虑的:在地下水位比较高时,水浮力会起控制作用,扣去结构荷载和建筑做法(系数取1.0),将荷载从下部施加到防水底板上,然后计算配筋;施工做法是在防水板下面做50厚的苯板,这样挡土墙或柱的竖向荷载就不会传给相连的防水板了。 我的疑问:地下水位较低时,防水板上部肯定会有覆土和建筑做法以及活荷载,这样防水板上的竖向荷载还能直接传给基础吗,是不是要传到相连的独基上,这样要按照防水板板上部有荷载来进行计算配筋, 防水板是不是要考虑地下水位高低不同时的两种配筋取大值啊,希望大侠给指导指导啊?
免费打赏
sailingvoyage
2012年04月30日 11:35:51
2楼
自己顶一下
回复
漂漂漂漂漂
2012年04月30日 15:02:42
3楼
一般是正常荷载作用下配次筋,然后在浮力作用下配次筋,取较大值。。两次配筋的方向也不一样 (注意)
回复
asayrd
2012年05月02日 10:24:49
4楼
最好是单独考虑配两次钢筋,然后综合取大配筋,呵呵,!
回复
hhliaofeng
2012年05月04日 17:35:49
5楼
防水板自承重,独基只考虑上部荷载
回复

相关推荐

APP内打开