多层/高层楼板厚取值,求助~
seabob
seabob Lv.4
2006年10月30日 10:02:52
只看楼主

多层/高层住宅 楼板一般的取值是多少? 有必要每块都算吗?

多层/高层住宅 楼板一般的取值是多少?

有必要每块都算吗?
免费打赏
seabob
2006年10月30日 10:06:08
2楼
看其他人的图纸上通常有这样一句话 : “本层板厚除特殊标注外均为???mm”
回复
zb001
2006年10月31日 10:29:06
3楼
没有必要逐一计算!如果开间尺寸相差不大,宜取同等板厚!
回复
seabob
2006年10月31日 11:28:16
4楼
在 翻阅其他人的 多层/高层的结构图纸时,还是经常发现有不同厚的楼板

这种需要计算的情况是应该怎么定?

哪块板需要计算,哪些板设置成统一厚度,这个界限不清楚。

现在俺想的是,板长/宽相同或相近的就取 统一的板厚,如果板长/宽相差1m多了……?
回复
mnj66
2006年11月01日 14:56:34
5楼
确定楼板的厚度其实是一个很复杂的问题。
1、根据板的跨度大小、支承情况(单向板还是双向板)及最小厚度(一般不要小于80mm)的要求。
2、相邻板跨的大小,大跨度板的相邻板跨的板厚应适当加厚。
3、板开洞较多时如楼电梯间、管井周围的楼板,板厚也应适当加厚。
4、从设计角度讲为保准结构的安全,如果板厚、配筋都不同时都应该计算。
回复
bora_bora_bora
2006年11月08日 16:28:05
6楼
至于板厚的取值,《统一技术措施》及一些计算手册上都有,而且也都差不多,这里需热被指出的是地下室顶板即0.000处的板应加厚