请教大家一个问题---多层住宅,6层跃7层(阁楼)。六层厨房位置到七层变为卧室,且排水立管不在墙角。那么排水管如何出屋面?吸气阀是否一定不能设?
请教大家一个问题---多层住宅,6层跃7层(阁楼)。六层厨房位置到七层变为卧室,且排水立管不在墙角。那么排水管如何出屋面?吸气阀是否一定不能设?
2楼
出屋面是不好,是否可以考虑从侧墙引出通气?
回复
3楼
可设吸气阀,但要有严格的测试报告。在30Pa,500Pa至10000Pa的点上经受正压无泄露。温度在-20~+60℃范围内经受老化试验.对于翻新工程,吸气阀的经济性显现出来,但要对靠近排污口的立管要通大气.参见建设部工程质量和行业发展司与中国建筑标准设计院出版的的给排水分册中S89可以找到相关的内容,2004版.电话010-88361155转353慈工联系.
回复
4楼
看能不能合并到旁边的废水管一起做伸顶通气,当然如果横管太长还是放弃吧,去做侧墙引出通气.
至于吸气阀,建议看看规范的条文解释
回复
5楼
谢谢大家的回答,受益匪浅。
本工程厨房距卫生间距离都比较远,如果合并到相邻的废水管上,横管确实有些长。
侧墙引出通气管,位置正好在厨房的阳台内,四周都是玻璃窗。
2003版的《给排水规范》无论在“条文”中还是在“解释”中对吸气阀的禁用
措词均非常明确,实在无回旋余地。
我想现在没办法了,只有硬着头皮把立管设在7层卧室的侧墙上,De75,装修一下也不会太难看吧?