供水干管选DN32会不会太小?
ljp6102
ljp6102 Lv.2
2012年04月28日 11:28:15
来自于采暖供热
只看楼主

新人,做的一个辅助建筑200㎡左右,热负荷1万4左右,机械循环、水平单管跨越式系统,按平均比摩阻30-90算出来的供水干管管径只有DN25,请问如果做单环一圈的话,干管选DN32会不会太细循环不好?

新人,做的一个辅助建筑200㎡左右,热负荷1万4左右,机械循环、水平单管跨越式系统,按平均比摩阻30-90算出来的供水干管管径只有DN25,请问如果做单环一圈的话,干管选DN32会不会太细循环不好?
免费打赏
shht516
2012年05月10日 14:54:58
12楼
超过5组 暖气了片 要分环设置
回复
b285107778
2012年05月11日 21:14:43
13楼
不会是鹏哥吧。。
回复
cjrr980206
2012年05月15日 18:55:32
14楼
按照我的经验,系统的末端管径要放大一号,起始端可以
回复
junshaobaobao
2012年05月21日 17:05:13
15楼
DN32的管子可以