供水干管选DN32会不会太小?
ljp6102
ljp6102 Lv.2
2012年04月28日 11:28:15
来自于采暖供热
只看楼主

新人,做的一个辅助建筑200㎡左右,热负荷1万4左右,机械循环、水平单管跨越式系统,按平均比摩阻30-90算出来的供水干管管径只有DN25,请问如果做单环一圈的话,干管选DN32会不会太细循环不好?

新人,做的一个辅助建筑200㎡左右,热负荷1万4左右,机械循环、水平单管跨越式系统,按平均比摩阻30-90算出来的供水干管管径只有DN25,请问如果做单环一圈的话,干管选DN32会不会太细循环不好?
免费打赏
zpl0296285094
2012年04月28日 11:31:51
2楼
DN32的应该可以,你看看水泵选多大的,一般200平米DN25的就够了
回复
liangqijia
2012年04月28日 12:39:58
3楼
问题不大 但是千万别忘记跨越加调节阀门就可以。另如果暖气数量大于5组。建议分两环供给
200平方,平房如果在哈尔滨地区无外墙保温必须三环才能温度达到18度以上。实际经验
回复
ljp6102
2012年04月28日 13:08:28
4楼
恩,非常感谢,外墙有保温,散热器有10多组,准备按两环设计。
回复
sybxbjb
2012年04月29日 16:21:20
5楼
进水主干管dn32的管粗就可以满足200平米供暖的流量,严寒地区一个环路五组散热器为限,dn25的管粗就可以.长城内地区单管环路可以略多一两组,最好每组暖气安装三通式自动恒温控制阀,可以调节各组暖气所在房间的温度达到平衡.
回复
lanying301
2012年05月04日 17:18:22
6楼
DN32的管子已经可以了
回复
shiyiqiu
2012年05月06日 10:39:12
7楼
不懂来学习的。。。。。
回复
gzjjs
2012年05月06日 17:59:42
8楼
DN32泵足够用了
回复
yuwenwunt
2012年05月08日 14:53:31
9楼
按照热泵机组来选:14KW对应的主管1"的就合适;选择32的更加有利于系统的运行,管路系统1年内是不用维护了。
回复
jxyxlz
2012年05月08日 15:11:38
10楼
新手上路,学习学习
回复
qihaifei
2012年05月08日 15:39:37
11楼
DN32足够了,上面有个说DN25的太小!散热器分组较多,分开吧

[ 本帖最后由 qihaifei 于 2012-5-11 09:58 编辑 ]