二级抗震结构角柱箍筋加密
lylzw_68
lylzw_68 Lv.3
2012年04月28日 10:57:57
只看楼主

二级抗震结构中内凹角角柱的箍筋用不用全高加密呀,我们施工图审查的提出来说不用加密,我觉得不妥,请教各位大侠,谢谢!

二级抗震结构中内凹角角柱的箍筋用不用全高加密呀,我们施工图审查的提出来说不用加密,我觉得不妥,请教各位大侠,谢谢!
厚积薄发
2012年04月28日 11:23:39
2楼
要加密的 通长加密 内凹角柱处易产生扭转效应
回复
luyongfei
2012年04月28日 14:18:41
3楼
必须通长加密。双偏压计算。
回复
zhugeguang
2012年04月28日 14:35:35
4楼
正确的理解应当是:7.17 2001抗震规范中对钢筋混凝土框架结构的角柱有一些特殊要求,是不是转角处的框架柱均应按角柱对待?
考虑到角柱承受双向地震作用,扭转效应对内力影响较大且受力复杂,对其抗震措施有一些专门的要求。
2001规范中的角柱是指位于建筑角部、与柱的正交的两个方向各只有一根框架梁与之相连接的框架柱。因此位于建筑平面凸角处的框架柱一般均为角柱,而位于建筑平面凹角处的框架柱,若柱的四边各有一根框架梁与之相连,则不按角柱对待。
讨论问题要有依据——《建筑抗震设计规范疑问解答》王亚勇、戴国莹
中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)
2006年1月第一版 2006年1月第一次印刷

[ 本帖最后由 zhugeguang 于 2012-4-28 16:07 编辑 ]
回复
fengbaozhongxin
2012年04月28日 14:42:00
5楼
我觉得应该应该加密的。














大连钢结构
回复
xavier5cad
2012年04月28日 15:56:25
6楼
我觉得二楼已经简明扼要一句话已经说的很清楚了嘛!
回复
wangwzh1982
2012年05月16日 16:35:49
7楼
加密,但是楼上说双偏压,不知道规范哪有要求
回复
llmmff3636451
2013年10月08日 22:20:10
8楼
???????