水喷雾计算中喷口与保护对象之间距离的确定?>
malong_555
malong_555 Lv.7
2006年10月30日 01:32:17
只看楼主

怎么确定呢?规范上有吗?谢谢!

怎么确定呢?
规范上有吗?
谢谢!
免费打赏
xfd831
2006年10月30日 17:21:50
2楼
有的,看水喷舞的规范就知道.
这里要求距离不能大于有效射程.
有效射程可以查水雾喷头压力对应的射程曲线图.
回复
xfd831
2006年10月30日 17:29:14
3楼
国标图集《04S206/62》上有个水雾喷头数据表。
还有,喷头与保护对象如果太近,势必增加喷头数。
回复
yanglan
2006年10月30日 19:48:30
4楼
高度不超过3m吧,看看喷头的特性曲线
回复
yanglan
2006年10月30日 19:49:05
5楼
对于罐来说,700mm左右,这个规范上有的
回复
malong_555
2006年10月30日 21:40:13
6楼
感谢以上各位的回答.
回复
waterytt
2008年04月09日 08:57:34
7楼
不错哦,我正需要这么一个参数,就是距离被保护的距离,看来还是国标全呀!
回复