厂房验算不过 求高手解答!
zhc_19
zhc_19 Lv.7
2012年04月28日 09:54:05
只看楼主

单层厂房砼柱,变截面梁怎么改都改不对!另有疑问砼柱和钢梁节点是设铰接还是滑动支座! 钢 梁 1 ( 截面类型号= 27, 布置角度= 0 ) 变截面 H 形截面 H: B1= 220, B2= 220, H1= 300, H2= 500 T1= 8 T2= 12 T3= 12 ** 梁考虑屈曲后强度计算应力比超限 计算值: 1.186, 容许值: 1.000 ** 梁平面内稳定计算最大应力超限

单层厂房砼柱,变截面梁怎么改都改不对!另有疑问砼柱和钢梁节点是设铰接还是滑动支座!

钢 梁 1 ( 截面类型号= 27, 布置角度= 0 )
变截面 H 形截面 H: B1= 220, B2= 220, H1= 300, H2= 500 T1= 8 T2= 12 T3= 12

** 梁考虑屈曲后强度计算应力比超限
计算值: 1.186, 容许值: 1.000

** 梁平面内稳定计算最大应力超限
计算值: 314., 设计值: 310.

** (恒+活)最大挠度/梁跨度 超限
计算值:1/ 167., 容许值:1/ 180.

** 变形后斜梁坡度改变率 超限
计算值: 0.468, 容许值: 0.333
--------------------------------------------------------------------------------

钢 梁 2 ( 截面类型号= 27, 布置角度= 0 )
变截面 H 形截面 H: B1= 220, B2= 220, H1= 600, H2= 450 T1= 8 T2= 12 T3= 12

** 梁高厚比超限
计算值: 62.625, 容许值: 61.899

** 变形后斜梁坡度改变率 超限
计算值: 0.356, 容许值: 0.333
免费打赏
有条不紊
2012年04月28日 21:38:59
2楼
你可以加大梁腹板厚度试试,砼柱与梁如何连接要取决你的结构形式。。。
回复
wjbush
2012年05月02日 13:04:22
3楼
原帖由 zhc_19 于 2012-4-28 09:54 发表
单层厂房砼柱,变截面梁怎么改都改不对!另有疑问砼柱和钢梁节点是设铰接还是滑动支座!

钢 梁 1 ( 截面类型号= 27, 布置角度= 0 )
变截面 H 形截面 H: B1= 220, B2= 220, H1= 300, H2= 500 T1 ... [/quote

大跨度变截面梁吗?
可用墩柱和大跨度梁螺栓链接,然后在砼柱顶上安装墩柱的预埋件。
当然这只是方法之一。
回复
梦回唐朝
2012年05月03日 22:44:24
4楼
单层砼柱上面做钢梁,这种钢梁就是个简单的简支梁,力学效率是最低的,所以中间挠度最大,这种梁要记得计算的时候,用隅撑控制平面外计算长度为3米,同时支座一段铰接,一段滑动,然后采用变截面梁,中间弯矩最大,所以截面最大,只能加大梁高了。
回复
cb305
2012年05月04日 22:20:10
5楼
砼柱钢梁当然是滑动支座了,加大中间梁高就行了
回复
wppppp
2012年05月07日 16:08:37
6楼
你可以加大梁腹板厚度试试,砼柱与梁如何连接要取决你的结构形式
回复

相关推荐