单层厂房砼柱,变截面梁怎么改都改不对!另有疑问砼柱和钢梁节点是设铰接还是滑动支座! 钢 梁 1 ( 截面类型号= 27, 布置角度= 0 ) 变截面 H 形截面 H: B1= 220, B2= 220, H1= 300, H2= 500 T1= 8 T2= 12 T3= 12 ** 梁考虑屈曲后强度计算应力比超限 计算值: 1.186, 容许值: 1.000 ** 梁平面内稳定计算最大应力超限
钢 梁 1 ( 截面类型号= 27, 布置角度= 0 )
变截面 H 形截面 H: B1= 220, B2= 220, H1= 300, H2= 500 T1= 8 T2= 12 T3= 12
** 梁考虑屈曲后强度计算应力比超限
计算值: 1.186, 容许值: 1.000
** 梁平面内稳定计算最大应力超限
计算值: 314., 设计值: 310.
** (恒+活)最大挠度/梁跨度 超限
计算值:1/ 167., 容许值:1/ 180.
** 变形后斜梁坡度改变率 超限
计算值: 0.468, 容许值: 0.333
--------------------------------------------------------------------------------
钢 梁 2 ( 截面类型号= 27, 布置角度= 0 )
变截面 H 形截面 H: B1= 220, B2= 220, H1= 600, H2= 450 T1= 8 T2= 12 T3= 12
** 梁高厚比超限
计算值: 62.625, 容许值: 61.899
** 变形后斜梁坡度改变率 超限
计算值: 0.356, 容许值: 0.333