五花八门的红绿灯(转帖)
zhenyufacha
2006年10月29日 21:43:38
来自于电站工程
只看楼主

关于指示灯的红灯,绿灯使用的困惑。一个热电厂改造,因设计中二次回路不明朗,设备厂商有几家。结果红绿灯使用得五花八门。抽屉柜电机启动单元。红灯表示运行,可仪控操作台又是红灯表示停止。高低压配电柜上,又有红灯表示合闸,又有绿灯表示合闸,励磁开关在操作台上用红灯表示合闸,可励磁柜上又是绿灯表示合闸。太乱。想作一个统一的调整。我认为应是发电机及其高压系统用红灯表示合闸(或运行),绿灯表示分闸(或停止)。低压系统中用绿灯表示合闸(或运行),红灯表示分闸(或停止)。可领导和厂商又各说不一。也有人认为应按启动控制和配电系统分开,红绿灯使用相反。大家认为怎样合理,有没规范可查。

(这是我放在论坛上的问题,没人回复。我想我放错了地方,所以又放在我们发电厂来了。看有没有专家指教。谢谢)

免费打赏
zhenyufacha@co163
2006年10月30日 11:35:22
2楼
有没有统一规范?很多厂家成套的起动柜都是绿灯表示运行。我们厂就是。有统一规范可查,才能说服别人。我是没找到规范。
回复

相关推荐

APP内打开