请教柱加固问题(新手上路)
taidou2000
taidou2000 Lv.2
2006年10月29日 21:37:15
只看楼主

现在有一工程,建设单位原定活荷载为5KN/M2  现在局部改为10KN/M2,现在施工单位已将基础柱头砼浇捣完成,地梁也全部绑扎完成,并完成模板的支撑,经验算,柱截面不足,需加大柱截面,同时提高砼强度,由C25改为C30,柱筋可以不改,由于截面加宽,采用植筋的方法不经济并具有一定的难度,故准备将原已浇捣完成的基础柱头打掉,改为C30,请问各位老大,如果直接将每边的柱筋在承台面向外弯曲5CM后采取什么措施能保证结构的稳定,大家有什么好的方法,不考虑植筋的情况下,多谢了

现在有一工程,建设单位原定活荷载为5KN/M2  现在局部改为10KN/M2,现在施工单位已将基础柱头砼浇捣完成,地梁也全部绑扎完成,并完成模板的支撑,经验算,柱截面不足,需加大柱截面,同时提高砼强度,由C25改为C30,柱筋可以不改,由于截面加宽,采用植筋的方法不经济并具有一定的难度,故准备将原已浇捣完成的基础柱头打掉,改为C30,请问各位老大,如果直接将每边的柱筋在承台面向外弯曲5CM后采取什么措施能保证结构的稳定,大家有什么好的方法,不考虑植筋的情况下,多谢了
免费打赏
oo262
2006年11月04日 17:31:11
2楼
柱端弯矩最大,柱端钢筋掰弯后,柱端成了最薄弱环节,最好将砼再适当提高而不加大柱截面.如确实不愿提高砼强度,可以在柱的两个方向加大地梁断面或将承台面提高,增加柱的约束,减小柱的计算长度,达到减小柱端弯矩的目的.
回复
cjh_sh
2006年11月13日 16:45:15
3楼
可以将柱主筋按1:6或更小的斜度弯折,如果不具备斜弯条件,可以在柱筋急剧弯折处加焊钢板,钢板厚度应大于8mm,焊缝长度L必须满足抗拉或抗压的要求。
回复
john_murphy
2007年01月16日 09:51:37
4楼
柱根设端部扩大头即可,变截面加密箍。