做出屋面排水管,吊模时再放防水套管可行吗
kavint
kavint Lv.3
2012年04月27日 17:22:08
只看楼主

做出屋面的排水管,透气管时预留木盒,吊模时再放防水套管可行吗? 现在准备这样做,做屋面时,先不放防水套管,尺寸定好,放个木盒,到后期吊模时再放套管,可以吗? 现在这样做的话,是不是防水上会差不少?

做出屋面的排水管,透气管时预留木盒,吊模时再放防水套管可行吗?
现在准备这样做,做屋面时,先不放防水套管,尺寸定好,放个木盒,到后期吊模时再放套管,可以吗?
现在这样做的话,是不是防水上会差不少?
免费打赏
山泉雾雨
2012年05月03日 11:46:20
12楼
要达到有效的止水防漏作用,一是按规范做好防水套管,二是与结构同步施工。
回复
tanhairong100
2012年05月03日 15:29:17
13楼
这个简单 先预留 等准备做找平时 用刚性套管 后面就不多说了.................................................
回复
huangsuihua
2012年05月03日 19:49:48
14楼
出屋面的排水管必须安装防水钢套管,应与土建施工同时进行,否则会渗水,不需防水的钢套管穿梁,也要和土建施工同时进行,事后打凿总会伤墚。放个木盒那种是一般管子穿楼板用,例如卫生间楼板预留孔。
回复
qqy07
2012年05月03日 19:57:52
15楼
套管分带防水翼环和不带防水翼环的,如果设计要求做刚性防水套管的话就是那种带翼环的套管,这种套管在主体施工时必须正确放置。若不要求是刚性防水套管的话可以前期预留待安装主管时一块安装,但防水效果远远不及前者。
回复
yinhuixiayan2004
2012年05月03日 20:49:47
16楼
放吧不会有事的经验告诉你绝对不会漏
回复
zhuguang0107
2012年05月04日 10:57:05
17楼
你觉得哪个省力呀 预埋不是一次可以到位了吗 还要分俩次做 不累呀
回复
麻吕
2012年05月05日 15:41:03
18楼
怎么做都可以,现在施工队都很强大的。