做出屋面排水管,吊模时再放防水套管可行吗
kavint
kavint Lv.3
2012年04月27日 17:22:08
只看楼主

做出屋面的排水管,透气管时预留木盒,吊模时再放防水套管可行吗? 现在准备这样做,做屋面时,先不放防水套管,尺寸定好,放个木盒,到后期吊模时再放套管,可以吗? 现在这样做的话,是不是防水上会差不少?

做出屋面的排水管,透气管时预留木盒,吊模时再放防水套管可行吗?
现在准备这样做,做屋面时,先不放防水套管,尺寸定好,放个木盒,到后期吊模时再放套管,可以吗?
现在这样做的话,是不是防水上会差不少?
免费打赏
huangyong021001
2012年04月27日 21:40:14
2楼
肯定不行,达不到防水要求,穿屋面的套管都是采用刚性防水套管,带止水环。
回复
happysky466
2012年04月28日 23:04:06
3楼
谢谢各位无私的奉献
回复
熊猫
2012年05月02日 10:47:32
4楼
学习
回复
nmgxp
2012年05月02日 11:48:44
5楼
肯定是不行的,第一刚性防水套管带止水翼环,留洞后怎么安装套管,第二无法保证二次浇注后套管与混凝土之间的缝隙封堵严实,无法保证屋面的防水
回复
ydytf123
2012年05月02日 13:08:19
6楼
有就做,没材料就后面做。
回复
zhuzg110
2012年05月02日 15:25:42
7楼
那样不好,按规定是要同时预埋,最好别学那些野路子的施工方法,隐患很多。
回复
cl0811
2012年05月02日 15:49:14
8楼
我是这样做的,后面安装的时候再凿楼板了,将防水套管和楼板钢筋焊接起来,不然套管位置埋偏的话也很难处理的
回复
dkmoonpop
2012年05月02日 17:20:08
9楼
肯定是同时预埋罗,
回复
xiaoerlanga
2012年05月02日 20:45:56
10楼
回复
xfk666
2012年05月02日 23:22:26
11楼
这样做肯定不是不行,不提倡。
回复