现场发现柱灯下无接线盒,也无像路灯下面的检修口,这给日后的检修带来很大的不便。强制性要求要有接线盒或检修口,有没有相关规范提及到。请教大家
现场发现柱灯下无接线盒,也无像路灯下面的检修口,这给日后的检修带来很大的不便。强制性要求要有接线盒或检修口,有没有相关规范提及到。请教大家
2楼
请大家指点一下
回复
3楼
你这种弄法没见过,接线盒或者检修盒应该还是有必要的,不过好像没有具体规范
回复
4楼
这种也不是什么标准性灯柱,还有什么标准,自己的要求就是标准。
回复
5楼
这样做能确保穿线方便吗?
回复
6楼
没见过这样的规范,期待学习!!
回复
7楼
对于日后的线路检修很不方便。现场看到施工方将不锈钢管整体取出,再维护线路。
回复
8楼
自己查了下《民用建筑电气设计规范》,完全沾边的条款是没有,倒是找到两条条款:1、创造维护清洁灯具的条件以实现在维护周期内对灯具进行维护;2、灯具的结构和材质应便于维护清洁和更换光源。请教大家这两条内容合适吗?
关于接线盒,其实规范里面很难查到完完全全的内容,有的都是经验,只是在规范里找不到,不好作为强制性要求,只能等工程结束后,自己再进行改造。
回复
9楼
这样安装如果有维修人员参加工程验收可能会叫你从做。因为线路检修太难了。
回复
10楼
路灯是要求 每个灯座下设单独开关,方便维护检修
否则一停停一串
回复
11楼
如果你是做检修的,建议安装检修盒,方便以后的检修。
回复