找一下其中的问题....!
qq542083380
2012年04月27日 16:35:00
来自于工地图片
只看楼主

看看这张照片有什么问题没?

看看这张照片有什么问题没?

SAM_0468.JPG

免费打赏
wensonma7
2012年04月28日 13:49:47
2楼
箍筋图上用的是开口箍,应闭合
回复
mfufi19
2012年05月02日 14:44:04
3楼
学习了
回复
alexleoleo
2012年05月02日 14:46:11
4楼
问个小白些的问题啊 模板和赶紧之间不需要垫块么?那保护层呢?
回复
cdce
2012年05月02日 14:50:24
5楼
箍筋有一端未做成135度弯钩,保护层厚度得不到保障
回复
wanglaiqi
2012年05月02日 14:53:37
6楼
开口箍+保护层都得不到保证,
回复
yishaoyu15
2012年05月02日 14:56:42
7楼
保护层垫块没放,拉钩没放。
回复
lishupo
2012年05月02日 15:03:05
8楼
箍筋形式有问题,保护层厚度没有得到有郊的控制。
回复
没伞的小屁孩
2012年05月02日 16:02:35
9楼
很明显保护层15mm,最低的,没有。
回复
anduwlj
2012年05月02日 16:05:29
10楼
那柱核心箍不能省吧,就是柱与梁交界的那段!
回复
anduwlj
2012年05月02日 16:07:21
11楼
保护层得把梁扎好后把柱钢筋进行校正后进行的。
回复