50T重设备,基础面积16X8米,实际地基承载力10T,设备厂家要求地基承载力30T(国外的),水泥的最小压强为每平方厘米250公斤力,请教各位大师如何设计啊,是按实际10T地基承载力去计算,还是按要求的30T地基承载力去反推,扩大基础底面积呢?[ 本帖最后由 tumuzaxi 于 2012-4-27 16:24 编辑 ]
50T重设备,基础面积16X8米,实际地基承载力10T,设备厂家要求地基承载力30T(国外的),水泥的最小压强为每平方厘米250公斤力,请教各位大师如何设计啊,是按实际10T地基承载力去计算,还是按要求的30T地基承载力去反推,扩大基础底面积呢?
[
本帖最后由 tumuzaxi 于 2012-4-27 16:24 编辑 ]
2楼
你给的设备是总重,而地基承载力是按10吨每平米,还有就是你的设备与基础的接触位置是什么形式的,是点荷载传递还是线荷载、面荷载?具体情况还得凭计算的
回复
3楼
谢谢,我把图发上去了,是车床的基础,应该为面荷载。
[
本帖最后由 tumuzaxi 于 2012-4-27 16:30 编辑 ]
回复
4楼
愚蠢
回复
5楼
图纸是们看清楚,但条件总觉得差一些。一般的设备都是给出的总重量。如果按照这样的推理,应该是按照地基承载力10顿应该是没有问题的。至于混凝土的局部抗压强度是否满足,按照实际条件计算一下就解决了。别管是哪国的设备,人家在国外能做,中国差什么,一定能做,而且绝对没问题。
回复
6楼
你这台设备应该属于GB50040-96动力机器基础设计规范规定的重型机床的范畴,设备基础厚度要满足第10.0.5条的要求,可采用C30或C40混凝土。
这种设备基础不能仅仅考虑地基承载力,主要要考虑设备工作时引起的振动对加工精度的影响。
回复
7楼
才50T啊,你的基础尺寸那么大,均下来才多打点啊,远小于你的地基承载力,怎么做都没问题!
回复
8楼
10t的地基承载力估计地质条件也不咋的,不知道你的是啥设备,对变形敏感不?应该注意地基的变形对设备的影响,不仅仅是承载力的问题!
回复
9楼
你的设备若没有动荷载的话,只考虑静荷载,16*8的底面积足够了,若考虑动荷载及设备精度方面的要求很高的话,就需要专业人士专门计算一下
回复