我是泰州的,请问设有空调的多层建筑与自喷设置的关系,旅馆综合办公楼一定设,那其它场所呢?如800座的学校报告厅要不要设自喷?请教各位同行!
我是泰州的,请问设有空调的多层建筑与自喷设置的关系,旅馆综合办公楼一定设,那其它场所呢?
如800座的学校报告厅要不要设自喷?请教各位同行!
2楼
我认为要设,理由是有空调,可详《建规》8.7.1六、
回复
3楼
要
回复
4楼
《建规》8.7.1六、设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务的客房;而本工程为800座的学校报告厅,套《建规》8.7.1三条对吗?
回复
5楼
第三条是没空调情况下,我认为应该用第六条,办公室比餐厅、商场人员密集,自从有了2001自喷规范后,凡是可设可不设的要做自动喷水系统,空调风管可以走烟气,我认为要设。
回复
6楼
写错了,800座报告厅比办公室人员密集。
回复
7楼
那么请问设有空调的多层建筑都要设自喷?请教各位同行! 如何理解人员密集。设有空调的800座报告厅设自喷,那么舞台口还要设水幕,又要加设泵了
回复
8楼
请问xr-sz如何联系?以后方便请教.
回复
9楼
邮箱xurong2@public.szptt.net.cn,舞台口可设加密喷头,间距2米,不用另外设泵。我建议你好好看一下条文说明。
回复
10楼
谢谢xr-sz
回复
11楼
不用客气,对规范的理解有时需探讨,必要时要和建筑多沟通.
回复