梁板与剪力墙柱混凝土等级相差太大是否会存在问题
kaqinuo0729
2012年04月27日 09:41:40
只看楼主

剪力墙柱的混凝土等级为C50,梁板的混凝土等级为C30,这个在结构上会不会产生问题,比如容易产生冷缝,容易漏水什么的。如果漏水的话,这算不算是设计失误啊?望达人指教

剪力墙柱的混凝土等级为C50,梁板的混凝土等级为C30,这个在结构上会不会产生问题,比如容易产生冷缝,容易漏水什么的。如果漏水的话,这算不算是设计失误啊?望达人指教
免费打赏
hyp1962
2012年04月27日 20:20:54
2楼
剪力墙不需要采用C50这么高的混凝土等级.
剪力墙柱的混凝土等级为C50,梁板的混凝土等级为C30,这个在结构上不会产生任何问题!但这种设计不合理!
一般而言漏水的问题,与设计无关,除非设计留洞,因为设计上或者说图纸上是不可能漏水的.
回复

相关推荐