做了一个小框架,原先主梁截面是300*600,后由于师傅要求改成了250*650,这时候原来主梁上不需要吊筋的地方,出现使用吊筋。 本人考虑的是主梁刚度增大后,使得次梁在此应力集中,不知道理解是否正确? 这种状态在现实中地震来的时候,是有利因素还是不利? 扩展状态是所有主梁在这种状态,理想的情况下,是刚度加大还是刚度减少?

做了一个小框架,原先主梁截面是300*600,后由于师傅要求改成了250*650,这时候原来主梁上不需要吊筋的地方,出现使用吊筋。
本人考虑的是主梁刚度增大后,使得次梁在此应力集中,不知道理解是否正确?
这种状态在现实中地震来的时候,是有利因素还是不利?
扩展状态是所有主梁在这种状态,理想的情况下,是刚度加大还是刚度减少?
exeem
2012年04月27日 13:09:22
2楼
我的理解是原来梁刚度比较小,同次梁一起沉降,梁支座处集中力相对较小。把梁做强之后,沉降较之前小,当然此处梁集中力变大。不知我的理解对不,建议楼主传一下模型,大家共同找一下原因。
回复
xiaoqi3167
2012年04月28日 12:52:35
3楼
楼上说的有道理,学习了
回复
zaijianwo007
2012年04月28日 14:11:47
4楼
那这种状态,在地震的时候,有利还是不利?
回复
gototop
2012年04月30日 09:16:56
5楼
这个与地震无关,梁形成塑性铰是在支座处,与中部加吊筋无关。至于说梁的截面变高了,那么它吸收的地震力也大了,但是相应的抗力也会增大。增加这点刚度对强柱弱梁是没有什么影响的