一、强制性条文及安全性方面无二、强制性标准方面1.计算问题:1)框架结构内力和配筋计算不宜对全楼强制采用刚性楼板假定,应选否重新计算复核; 应计入双向水平地震用下的扭转效应(见GB50011-2010-5、1、1条)请重新计算复核。2)荷载输入缺电梯机房支座反力值;3)缺各楼层梁挠度及裂缝验算信息;4)应提供在特殊构件定义中指定的角柱及楼梯间框架柱提高一级的简图;2.±0.00以下.使用实心混凝土砖,不符合镇政建[2009]87号文;(实心混凝土砖属耗能产品)
一、强制性条文及安全性方面
无
二、强制性标准方面
1.计算问题:1)框架结构内力和配筋计算不宜对全楼强制采用刚性楼板假定,应选否重新计算复核;
应计入双向水平地震用下的扭转效应(见GB50011-2010-5、1、1条)请重新计算复核。2)荷载输入缺电梯机房支座反力值;3)缺各楼层梁挠度及裂缝验算信息;
4)应提供在特殊构件定义中指定的角柱及楼梯间框架柱提高一级的简图;
2.±0.00以下.使用实心混凝土砖,不符合镇政建[2009]87号文;(实心混凝土砖属耗能产品)
三、设计深度
1.1)TZ柱应沿层高设置, TL梁箍筋应加密(@100),与TL梁相交的框架柱箍筋应全高加密;2)8.35m标高处的框架梁造成框架柱形成短柱,在构造上应采取措施避免该现象的发生。
四、其它
1.请对重新计算调整部分补计算书,核对原施工图后回复结果或作相应变:请重新整理图纸目录,将图纸修改及设计变更也列入目录中,送交审图中心予以确认;
其中红色部分的意见我表示很难理解,一个3层非常规则的框架也要考虑双向地震?位移比均在1.1左右。还有角柱及框架柱,不知道这个提高一级的说法是出自哪本规范,有知道的朋友请指点一下,谢谢
2楼
回复1 就可以 这样回复 本项目质量 刚度分布很均匀
质心刚心 基本重合 (附上质心 和刚心的简图)
最大位移比1.1 小于1.2
满足不需要双向地震的要求
2 可能是地方性标准吧 或者你这个是二级框架 需要全高加密吧
加点柱变更就是。
这个很好回
附上那个角柱 增加抗震等级的简图
然后说明一下角柱全高加密 就行了
双向地震那个最好沟通一下
点了双向地震配筋会放大很多
基本上图都得重画了 能沟通好 最好就沟通好
[
本帖最后由 q412873251 于 2012-4-27 09:37 编辑 ]
回复
3楼
好的,谢谢版主回复
回复
4楼
抗震设计时应注意在特殊构件定义中定义角柱,因为角柱的内力调整系数与其他柱不同,且高层框架结构角柱尚应按双向偏心受力构件进行正截面承载力设计。
回复
5楼
双向地震那个需要好好沟通下
回复
6楼
强,回答得很好
回复
7楼
哇塞 审图纸的啊 是个技术活 看样子楼主混得不错啊 嘿嘿嘿
回复
8楼
请教,楼梯间框架柱提高一级,这个是哪里规定的?
回复
9楼
该专家也太那个了,这种审图意见的据理力争。
1、框架规则,楼板不存在切口等薄弱楼板,按刚性板计算也可以。双向地震计算是有条件的,要求质量和刚度明显不对称,最大位移比1.1,没有问题。
2、荷载输入缺电梯机房支座反力值如果漏了,他要求加,那没办法加吧,从设计角度讲,应该不会影响这个结构结果。
3、楼层梁挠度及裂缝验算信息一般不是大跨度的我们都不提供,大跨度手工复核,主要看当地习惯了。实际要按裂缝去配筋会导致配筋梁加大很多
4、角柱需要点,在计算时。影响角柱本身内力调整。
5、楼梯间柱应加强是对的。
6、短柱有时是避免不了的,所欲应加强短柱的延性。
回复
10楼
1.在位移比小于1.2的情况下,可以只勾选偶然偏心而不计算双向地震,你这个是多层,不是高层
2.电梯机房钢梁支座反力问题,有的人说7.0KN的活载已经包含了,有的说没,我也没搞清楚,他要加就加上去吧,对结构影响不大。
3.如果不是特殊环境,我觉得没必要验算裂缝,我这边审图是不验算裂缝的,至于挠度,只要相差不是太多,你就说我有起拱要求
4.定义角桩这个是需要的,因为角桩的内力会按照1.1倍进行配筋计算。梯间柱抗震等级提高,你要求他拿出相关条文,全箍加密就是提高构造措施的表现
5.至于+-0.00不能使用实心混凝土砖,改Mu15灰砂砖就是了
回复