【请教】关于商品混泥土的问题,请教各位前辈。
jayertory
jayertory Lv.2
2012年04月27日 08:37:17
来自于建筑施工
只看楼主

工程概况:武汉市内,酒店工程,现在正在基础施工。事件:捣垫层用的是商混站的混凝土。问题:现在商混站那边给我吗送来了1.开盘鉴定记录 2.(普通)混凝土配合比设计检测报告 3.普通混凝土用砂检测报告 4.普通混凝土用碎石或卵石检测报告 5.水泥检测报告(带附件水泥出厂检测报告)这5份报告都是机打的,表头有“湖北省建设工程质量检测专用报告单”,但是下面盖的是商品混凝土公司实验室的章。我想问,这些检测报告和质检站的检测报告有同等的法律效力么?或者说是相当于质检站的检测报告么?

工程概况:武汉市内,酒店工程,现在正在基础施工。
事件:捣垫层用的是商混站的混凝土。
问题:现在商混站那边给我吗送来了1.开盘鉴定记录
2.(普通)混凝土配合比设计检测报告
3.普通混凝土用砂检测报告
4.普通混凝土用碎石或卵石检测报告
5.水泥检测报告(带附件水泥出厂检测报告)
这5份报告都是机打的,表头有“湖北省建设工程质量检测专用报告单”,但是下面盖的是商品混凝土公司实验室的章。
我想问,这些检测报告和质检站的检测报告有同等的法律效力么?或者说是相当于质检站的检测报告么?
另外,如果用商品混泥土,需要做哪几方面的资料。
谢谢各位前辈。新手问题比较多,给大家造成的麻烦很抱歉。
免费打赏
jayertory
2012年04月27日 09:56:09
2楼
自己顶一下,会不会违反版规啊,有大侠在么?
回复
gdm明子
2012年04月27日 15:02:37
3楼
盖的是商品混凝土公司实验室的章,检测报告只能算是混凝土公司出具的,和质检站的无关。外加剂的检测报告没有。检测中心只出具混凝土立方体试块抗压强度标养和同养检测报告,试块可以让混凝土公司送。主体完工后现场结构要做混凝土强度回弹,施工单位自行向检测中心预约。
回复
jayertory
2012年04月28日 08:48:16
4楼
现在情况是这样,现在捣地下室基础垫层用的是商品混凝土。。。。我该给监理报哪几方面的资料?
回复
jayertory
2012年04月28日 10:09:35
5楼
我现在做了如下几份资料
1.混泥土垫层施工方案
2.水泥混泥土垫层检验批质量验收记录表
3.混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表
4.混凝土施工检验批质量验收记录表
5.混凝土浇筑申报表
6.混凝土施工记录
7.隐蔽工程检查记录(垫层)

请问以上资料全部需要报监理么?
回复
无间道
2012年04月30日 10:17:37
6楼
现在有很多人对于工程质量管理的内容和职能范围不清楚。简单说明一下。
工程质量监督站是作为政府监督的一种工程管理的形式。他的只能是监督工程各方的工作程序是否符合国家的各项规定。他已经没有对工程质量的坚定的权力。他们的职责是对工程建设进行宏观管理。但是由于他们以前有这样的权力,一下让他们失去这样的权力意味着失掉很多的东西。所以他们还在做一些超出他们工作范围的内容。这是越权的违规行为。只要你工程施工的手续齐全,人员都持证上岗,各种施工方案已经得到批准,工程按照设计和规范规定和要求施工。她们是不能奈何你的。
你提到的商混供应厂家所提供的上述资料,对于工程建设管理的要求,商混供应厂家提供的资料是符合国家规定的。应该对其提供的产品富有质量责任。你只要把这些资料列到向监理机构的报验单后面(连同其他的质量记录一同),经他们批准后,就可以进行正常施工了。
回复
hangzhou918
2012年05月02日 16:24:53
7楼
回复
qq283221064
2012年05月03日 09:16:03
8楼
把商品混凝土供应商的资料一同交到,质监局让他们质检,再者你们的人持证上岗,施工方案得到批准,工程按规范设计施工,监理他们奈你何
回复