什么情况两个建筑可以共用高位消防水箱?正在设计一个多层,旁边还有一个多层,都是沿街商业楼,高度相同,这样可以共用水箱吗?
什么情况两个建筑可以共用高位消防水箱?正在设计一个多层,旁边还有一个多层,都是沿街商业楼,高度相同,这样可以共用水箱吗?
12楼
流动损失静压?咋回事?
回复
13楼
只要压力流量满足最大建筑要求就可以,就像一个小区多栋建筑共用一套系统
但太大了还应考虑同一时间起火次数
回复
14楼
管道停运的时候,承受静水压力;
管道运行的时候,承受动压.
对于重力系统,
管道由静止变为运行状态时,静水压力转变为水的动能,水在管道内流动就会产生水头损失.
回复
15楼
只要你的这几栋楼是采用同一套消火栓系统和喷淋系统,如果高度相同,那么这些建筑群的中间的建筑上设一个消防水箱就行了,如果高度不同,那就在最高的建筑上设一个消防水箱。
回复
16楼
水流动过程中的沿程+局部水头损失
回复
17楼
受益匪浅 学习了...
回复
18楼
可以用,在底下设计环管 不是问题
回复
19楼
压力不够可在水箱旁加增压设备。
回复
20楼
新建消防技术群75347405,欢迎加入共同讨论学习,现有一般新手急需指导!!!!!!
回复
21楼
suchin2001 发表于 2012-5-3 11:36 只要你的这几栋楼是采用同一套消火栓系统和喷淋系统,如果高度相同,那么这些建筑群的中间的建筑上设一个消 …有没有建筑物的距离要求?