只看楼主

什么情况两个建筑可以共用高位消防水箱?正在设计一个多层,旁边还有一个多层,都是沿街商业楼,高度相同,这样可以共用水箱吗?

什么情况两个建筑可以共用高位消防水箱?正在设计一个多层,旁边还有一个多层,都是沿街商业楼,高度相同,这样可以共用水箱吗?
免费打赏
pangjiang27
2012年04月26日 15:32:39
2楼
室内消防系统共用么?

如果是各有各的泵房,难道还差一个水箱钱? 还是算了吧
回复
tyl020208
2012年04月27日 12:40:05
3楼
是同一个消火栓系统,就是同一消防水泵供水的,就只需在高位设置一个水箱就可以了。
回复
yinhuixiayan2004
2012年04月27日 23:34:40
4楼
共用泵房就可以共用消防水箱,
回复
山泉雾雨
2012年04月28日 00:43:40
5楼
同一个系统、高度相同的情况下是可共用的。
回复
liukui519
2012年04月28日 15:42:22
6楼
消防水箱放在最高点,公共一个系统
回复
gyjxp1973
2012年04月28日 16:29:29
7楼
可以用一个消防水箱,虽然一个水箱不太贵,但结构上实在是麻烦,不如一个好了
回复
zcy399_09
2012年04月28日 22:09:10
8楼
区域临时高压给水系统都是一个高位水箱。规范早就变了。没必要一栋楼一个水箱。
回复
lazhiyuan
2012年04月29日 19:21:29
9楼
在实际工程中高层建筑群可以合用高位水箱,但必须校核最不利店消火栓的静水压力。因为,当管路长时,水箱静压会在流动中有一部分损失掉,导致最不利消火栓刚一出水便水压不足。
(引自《建筑给水排水工程设计指导》,仅供参考)
回复
ming0330
2012年04月30日 15:35:41
10楼
是同一个消火栓系统,就是同一消防水泵供水的,就只需在高位设置一个水箱就可以了。
回复
weisirzhuanyong
2012年05月01日 21:03:45
11楼
在实际工程中高层建筑群可以合用高位水箱,但必须校核最不利店消火栓的静水压力。因为,当管路长时,水箱静压会在流动中有一部分损失掉,导致最不利消火栓刚一出水便水压不足。
(引自《建筑给水排水工程设计指导》,仅供参考)这个答案比较好
回复