上部钢筋伸入支座1.6米外部是走道,内部(门面)比外部高15cm。悬挑梁全长2.5米,高500/300;悬挑梁末端支座处此建筑为非抗震设计,我查了一下图集,不是很明确,是否要设压筋,深入支座长度是否满足要求;求各位大虾给点建议;
上部钢筋伸入支座1.6米
外部是走道,内部(门面)比外部高15cm。
悬挑梁全长2.5米,高500/300;
悬挑梁末端
支座处
此建筑为非抗震设计,我查了一下图集,不是很明确,是否要设压筋,深入支座长度是否满足要求;求各位大虾给点建议;
2楼
为什么没有人来回答我的问题,求解啊;马上就要浇筑砼了!
回复
3楼
关于挑梁根部面筋锚固的长度是不是足够,你可以针对你这个建筑的:砼等级、钢筋强度等级,查11G第53页,选非抗震表格数值,进行比较。你这里的挑梁节点做法跟11G第89页B节点做法一直,可以去对比一下。
根据施工图纸和11G的来,如果不明确,请及时跟你的设计师沟通。
至于是不是需要压筋,要看你这里采用的是什么节点。你看设计说明、施工图、11G第89页注解第1点。对比一下。最好是给你的设计师沟通。
[
本帖最后由 john_murphy 于 2012-4-27 16:50 编辑 ]
回复
4楼
满足锚固我觉得应该是没问题呢。
回复
5楼
二楼是电气版主呀。
回复
6楼
图集其实说的很清楚!
回复
7楼
按照要求满足锚固长度就没问题了,现在的设计规范已经比以前的保守很多了。。。不偷工减料肯定没问题的
回复
8楼
只要大于0.4倍锚固长度应该是没问题
回复
9楼
必须满足锚固长度的要求,梁上部钢筋不一定要跟支座钢筋连接起来
回复
10楼
按图施工,这一条大家一定不要忘了,至关重要!
回复
11楼
虽然悬挑长度很长,但是有足够的锚固长度,应该没问题,保证悬挑端
箍筋全长加密
回复