【请教】2.5米悬挑梁,有降板;求建议。。。有图
liumin0738
liumin0738 Lv.2
2012年04月26日 12:14:04
来自于工地图片
只看楼主

上部钢筋伸入支座1.6米外部是走道,内部(门面)比外部高15cm。悬挑梁全长2.5米,高500/300;悬挑梁末端支座处此建筑为非抗震设计,我查了一下图集,不是很明确,是否要设压筋,深入支座长度是否满足要求;求各位大虾给点建议;

IMG20120426111433.jpg上部钢筋伸入支座1.6米
IMG20120426111258.jpg外部是走道,内部(门面)比外部高15cm。
IMG20120426111342.jpg悬挑梁全长2.5米,高500/300;
IMG20120426111404.jpg悬挑梁末端
IMG20120426111421.jpg支座处
此建筑为非抗震设计,我查了一下图集,不是很明确,是否要设压筋,深入支座长度是否满足要求;求各位大虾给点建议;

IMG20120426111258.jpg


IMG20120426111342.jpg


IMG20120426111404.jpg


IMG20120426111421.jpg


IMG20120426111433.jpg

免费打赏
liumin0738
2012年04月27日 16:07:17
2楼
为什么没有人来回答我的问题,求解啊;马上就要浇筑砼了!
回复
john_murphy
2012年04月27日 16:42:14
3楼
关于挑梁根部面筋锚固的长度是不是足够,你可以针对你这个建筑的:砼等级、钢筋强度等级,查11G第53页,选非抗震表格数值,进行比较。你这里的挑梁节点做法跟11G第89页B节点做法一直,可以去对比一下。
根据施工图纸和11G的来,如果不明确,请及时跟你的设计师沟通。

至于是不是需要压筋,要看你这里采用的是什么节点。你看设计说明、施工图、11G第89页注解第1点。对比一下。最好是给你的设计师沟通。

[ 本帖最后由 john_murphy 于 2012-4-27 16:50 编辑 ]
回复
名花吐秀
2012年04月28日 13:17:36
4楼
满足锚固我觉得应该是没问题呢。
回复
x306399648
2012年04月28日 15:00:20
5楼
二楼是电气版主呀。
回复
satan2046
2012年04月28日 15:04:06
6楼
图集其实说的很清楚!
回复
billlv
2012年04月28日 16:31:30
7楼
按照要求满足锚固长度就没问题了,现在的设计规范已经比以前的保守很多了。。。不偷工减料肯定没问题的
回复
jiaolei11
2012年04月29日 16:52:03
8楼
只要大于0.4倍锚固长度应该是没问题
回复
cdce
2012年04月30日 13:44:28
9楼
必须满足锚固长度的要求,梁上部钢筋不一定要跟支座钢筋连接起来
回复
zjw59690634
2012年04月30日 14:36:05
10楼
按图施工,这一条大家一定不要忘了,至关重要!
回复
枕一地落花而眠
2012年04月30日 20:09:13
11楼
虽然悬挑长度很长,但是有足够的锚固长度,应该没问题,保证悬挑端 箍筋全长加密
回复

相关推荐