工程情况,安徽的一小会所,6度区,基础形式是独立基础,基础埋深1.1M,两个柱中最大的轴力是约650KN,弯矩30KN,地梁一开始只考试拉结2个基础的作用梁由于没降标高,所以形成了一个650高的反坎,想问。现场已经做浇好混凝土,这地梁能打掉吗,这边地质挺好的。板是做素混凝土垫层,结构图建筑图
工程情况,安徽的一小会所,6度区,基础形式是独立基础,基础埋深1.1M,两个柱中最大的轴力是约650KN,弯矩30KN,地梁一开始只考试拉结2个基础的作用
梁由于没降标高,所以形成了一个650高的反坎,想问。现场已经做浇好混凝土,这地梁能打掉吗,这边地质挺好的。板是做素混凝土垫层,
结构图
建筑图
2楼
没人吗?自己顶一下。急
回复
3楼
要具体分析。首先看这根地梁的作用是什么?是否承担了基础的弯矩?基础的计算是否考虑了地梁的作用?结构对基础的整体性要求如何?
回复
4楼
这只地梁只是作拉结基础用的,
不承担基础的弯矩,
基础的计算也没有考虑梁的作用
这是一个3层的小会所,柱子的NK大约650KN,弯矩30KN,6度地震区,
独立基础。埋深1.1M
回复
5楼
据此,个人认为可以凿掉
回复
6楼
考虑到6度区,这地梁承担的基础弯矩较小。可以打掉
回复
7楼
应该多阅读一些专业基础知识方面的书籍和资料,在概念上和构造上以及程序应用方面多下一些功夫。这些对你工作一定是有益的。我在网上有关年轻人成长的论文,不妨看一看,应该对你有启发和帮助。
回复
8楼
不建议取消独立基础之间的连系梁。
这个涉及到地基基础均匀沉降的问题。
建议你打掉或者切掉,重做一个标高合适的连系梁。
如果建筑标高限制,做不了那么高的梁,可以做成加宽截面的连系梁。
回复
9楼
可以打掉次梁。但必须增加一道新的基础梁。可以采用植筋的方式做这个新基础梁。
回复
10楼
柱子最大轴力650KN,小的可怜,只有三层的小框架,地质条件良好,柱底弯矩基础吃掉,那么请问为什么要设这道地梁呢,建议果断砸掉,别的地方还没施工的,也果断取消地梁
回复
11楼
框架结构独立基础,控制的是沉降差,一般两三层小框架,柱子轴力小,地质条件良好,没有必要设地梁,一层的建筑隔墙外围护墙,可做墙下元宝小基础
回复