请教各位高手,电缆压降如何计算,或是有没有简便的方法可以算出压降?
请教各位高手,电缆压降如何计算,或是有没有简便的方法可以算出压降?
12楼
电压损失=∑(P*L)/(C*S)
P:电路总功率(KW)
L:电源距负荷的距离(m)
C:材料系数 (380V时,铜取77,铝46.3;220V时,铜取12.8,铝取7.75)
S:导线截面积(mm)
回复
13楼
恩,是这么计算的.不过我想再问一下,单位压降只是单芯的,如果是3芯的话,如何计算啊?
回复
14楼
看一下《工业与民用配电手册》第542页
回复